资料目录
内容简介
施工现场的消防安全条件:1、施工现场设置4米宽的环形消防车通道,满足消防车通行、停靠和救援作业要求;楼梯是高层建筑发生火灾时,高层建筑内部人员唯一的安全疏散通道。楼梯间禁止乱堆乱放材料物品,确保楼梯的畅通无阻。本工程的主楼分别将楼梯间作为安全疏散通道,在其出入口设置醒目的安全疏散通道标志,整个通道配置足够的应急照明,及时清理建筑垃圾和障碍物,规范材料堆放,保证消防通道畅通。
3、施工现场配备必要的消防设施和灭火器材。
根据工程不同阶段的施工进度,在施工现场的重点防火部位和各个楼层同步安装室内外临时消火栓,配备水枪水带,以及灭火器、消防用水桶、竖井防火封堵等。每层的施工电梯进出口旁配置2具4KgABC型干粉灭火器,木模板施工作业层(顶层)每75㎡配置一具ABC型干粉灭火器,施工电梯内每间配置2具ABC型干粉灭火器。每个楼层分别设置2个接水口直径为65㎜的消火栓,每1层设置2条消防水带,每条长度不少于25米且能够接长使用,所配水枪的喷嘴口径不小于19㎜。另外,每个楼层分别设置2个消防用水桶,每个水桶的容积约0.3m3,设在 施工电梯进出口 两侧,并保证装满水备用,水桶旁边另配备手提式消防专用小桶各2只。
5、已建成的建筑物楼梯保持畅通,楼梯内每层设置2具灭火器和临时防火安全门。施工脚手架内的作业层保持畅通,并搭设不少于2处与主体建筑内相衔接的通道口。
6、建筑施工脚手架外挂的密目式安全网,必须符合阻燃标准要求,严禁使用不阻燃的安全网。
7、高层焊接作业,要根据作业高度、风力、风力传递的次数,确定出火灾危险区域,并将区域内的易燃易爆物品移到安全地方。大雾天气和五级风时应当停止焊接作业。高层焊接作业应当办理动火证,动火处应当配备灭火器,并设专人监护,发现险情,立即停止作业,采取措施,及时扑灭火源。电焊作业应当完善隔挡和接渣盆等防护措施,避免焊渣飞溅掉落引起着火,挡板和接渣盆采用0.5厚铝板或0.2厚铁板制作,每次电焊作业必须有效地使用挡火板和接渣盆,或铺设防火布进行防护。
8、建筑内的电梯井、电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。避免发生火灾时形成“烟囱”效应。电梯井、电缆井、管道井的封堵图
…………
共26页,编制于2012年。
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
广西 江门 | 建筑施工
9 关注
2 粉丝
4 发帖
3 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)