现浇钢筋框架剪力墙结构主要施工方案总结,80页,编制于2015年。主要从土方工程,测量工程,防渗漏及防水工程,钢筋工程,混凝土工程,脚手架工程,屋面工程,砌体工程等方面进行了介绍,内容详细,非常值得参考学习。
……
模板的拆除
在常温条件下墙体混凝土强度必须达1.2MPa。
拆模的顺序为先浇先拆,后浇后拆,与施工流水方向一致。松开并拆下穿墙杆,再松动支撑调整螺杆,使模板完全脱离混凝土墙面,当局部有吸附或粘接时,可在模板上口松动,但不得用大锤砸模板。拆下的穿墙杆、垫片、应清点后,放入工具箱内,已备周转使用。
角模拆除后,凸出部分的混凝土应及时剔凿,凹进部位或掉角处应用同强度等级的水泥砂浆及时修补。
……
悬挑脚手架
(1)悬挑脚手架概况
为满足施工要求,住宅楼外操作架采用悬挑双排脚手架满布,每10层搭设一次。悬挑架采用16#工字钢,立杆排距0.9m,纵距1.5 m,步距1.5m,横向不大于6m、竖向不大于4m设连墙件与结构拉结,同时沿外架外侧设置剪刀撑,剪刀撑与水平面的交角为45°-60°,工字钢间距为1.5m。
(2)悬挑梁
悬挑钢梁采用16#工字钢,总长3000mm。
(3)锚固件
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011),悬挑钢梁锚固件采用下图形式,悬挑梁尾端预埋两处地锚固定于钢筋混凝土梁板结构上。
用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙用硬木楔楔紧。
型钢悬挑梁固定端为2个预埋件与结构梁板固定,U型钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固。
脚手架搭设时,型钢悬挑梁外端设置钢丝绳与上一层建筑结构斜拉结,做卸荷处理,确保架体的稳定。
……
80页,编制于2015年
底板后浇带
底板模板
型钢悬挑脚手架构造
柱钢筋绑扎示意图