内容简介
资料主要内容包括:
1、管道支架、吊架制作不细致,存在焊缝不饱满,存在夹渣、焊瘤等质量缺陷,除锈刷漆不精细,不注意与土建抹灰工序的配合,凹进墙体,观感质量差。
预防措施:严禁火焊切割支架,角钢端部应做45度圆弧处理,焊缝应饱满,无夹渣,刷底漆前应先除锈;在抹灰施工前应采取临时固定措施,待抹灰或面砖施工后再正式安装。
2. 管道除锈不合格就刷漆,外观存在明显色泽不一致、刷纹;刷漆施工时污染土建墙面、地面。
预防措施:管道底漆施工前应统一进行除锈作业;面漆施工时应保证面漆的质量,使用有施工经验的油漆工;施工时注意成品保护。
……
共计14页,编制于2014年
严禁火焊切割支架
明确质量目标
预埋在混凝土柱、墙内的电气接线盒预埋过深,锈蚀变形严重