地下车库框架柱局部混凝土离析原因分析及混凝土置换方案(附支撑加固架体验算)

发表于2013-08-06     3828人浏览     2人跟帖     总热度:1006  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:463.00KB
  • 等级:

内容简介

地下车库工程为地下一层,建筑面积为6284.4m2,设计为Ⅰ类防火汽车库。地下车库地基基础为预应力管桩、独立承台、梁式筏板基础,竖向结构为框架及剪力墙结构,三级抗震,地下车库顶板为钢筋混凝土有梁和无梁板结构,混凝土强度等级为C30。
  (2)缺陷范围:在工程地下室粉刷完成涂料完成后,发现该柱涂料面有一道水平裂缝,局部打开柱涂料面层后发现混凝土为纯水泥将且强度很低,于是将该柱至下而上逐点检查,发现柱下部700mm以上、柱顶部600mm以下约1800mm高的范围混凝土强度较低,柱上下段混凝土强度较高。
  3、柱混凝土离析原因分析
   经了解,该段混凝土浇筑过程中曾经发生多次堵管,根据施工记录反映,该段结构施工季节为夏季,气候炎热。地下室混凝土由于采用混凝土地泵向下浇筑,使输送管内产生负压,管内容易从接头处或混凝土入口处吸入空气,造成混凝土堵管。加之在炎热的夏季混凝土浇筑过程中输送管未进行降温覆盖,堵管发生后造成部分混凝土在管中时间过长,在高温及水化热的共同作用下水泥可能被烧坏,从而造成混凝土的离析。
  4、柱混凝土置换施工方案
  1)柱混凝土置换施工方案的确定:
  (1)梁板结构进行支撑加固方案:对框架柱四边梁进行支撑加固,采用施工电梯标准节代替扣件式钢管脚手架,下部加垫钢板或工字钢,上部设置调节顶托作为支撑体系,支撑距柱边0.8M,标准节立管为Φ75×4.0钢管,水平横杆间距为0.75M。
  (2)模板支设加固采用15厚多层胶合板、50×100木方及Φ50×3.0钢管。
  (3)混凝土浇筑采用自密实混凝土,混凝土等级提高到C35。
  2)柱混凝土置换施工方案
  (1)工艺流程:
  框架梁底电梯标准节支撑加固架搭设→验收→设置框架梁下挠观测点→定时观测框架梁下挠数据→凿除柱中部离析砼→清理、冲洗→柱模板支设→浇筑柱C35自密实混凝土→凿除置换混凝土浇筑口。
  ……
  13页,编制于2013年。

地下车库框架柱局部混凝土离析原因分析及混凝土置换方案(附支撑加固架体验算)

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:463.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-08-06   |  只看该作者      

2

地下车库框架柱局部混凝土离析原因分析及混凝土置换方案,原因分析合理,置换方案正确,对以后在炎热的夏季地下室混凝土浇筑及柱混凝土置换方案具有借鉴作用。