最新规范关于后浇带的总结

发表于2013-07-16     23035人浏览     3人跟帖     总热度:841  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:957.00KB
  • 等级:

内容简介

最新规范关于后浇带的总结。
  三、后浇带的设置:
  1、伸缩后浇带:每隔30m~40m设置,贯通顶板、底部及墙板。在柱距三等分的中间范围内以及剪力墙附近,其方向宜与梁正交,沿竖向应在结构同跨内。底板及外墙宜增设附加防水层。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可。 带宽800mm~1000mm 。
  ……
  四、后浇带的封闭:
  1、伸缩后浇带:
   钢筋:钢筋采用搭接接头 。伸缩后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少使用阶段的温度应力。所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。
  模板:后浇带应与其两侧梁、板结构的模板及支架分开设置。 后浇带模架应设计为可独立支拆的体系,避免在顶板拆模时对后浇带部位进行二次支模与回顶。 后浇带拆模时,混凝土强度应达到设计强度的100%。
  ……
  七、后浇带施工工艺
   为保证后浇带部位施工质量,后浇带部位梁板模板应单独搭设,与主体结构支架分离,在主体结构支架拆除时保留,在后浇带施工完毕强度满足要求后在拆除,避免造成悬臂构件的破坏。
  ……