超厚地下室底板后浇带施工技术总结(附图)

发表于2013-05-31     3039人浏览     2人跟帖     总热度:1055  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:15.59MB
  • 等级:

内容简介

本工程主楼与裙楼均设有后浇带,后浇带宽度800mm,后浇带混凝土强度等级为C40;地下室底板厚度塔楼为2000mm,裙楼为1000mm,混凝土强度等级为C35。
  1.2.1 超厚地下室底板后浇带施工方案
   后浇带两侧临时支挡采用新材料、新方法固定,即:1.后浇带两侧用快易收口网“铝板”作侧模。2. 竖向采用φ10钢筋和型钢进行固定。
  1.2.2 超厚地下室底板后浇带施工质量保证措施
  3.牢固固定止水钢板,做好止水钢板接缝处处理。
     底板后浇带止水钢板安装工艺流程:底筋绑扎→钢板定位→下支架(底架)安装→钢板就位→接缝焊接→上支架安装。
     外墙后浇带止水钢板安装工艺流程:钢板定位→内支架安装→钢板就位→接缝焊接→外支架安装→内外钢筋绑扎。
     1)止水钢板安装严格按上述流程施工,使得止水钢板按设计要求准确定位。
     2)止水钢板采用50×50×5型钢焊接支架的方式进行固定。
     3)止水钢板接缝处采用搭接焊工艺,满焊。
  ……