BDF箱体内模抗浮应用技术

发表于2011-06-09     2044人浏览     1人跟帖     总热度:275  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:292.00KB
  • 等级:

内容简介

1、工程结构设计:
   地下五层、地上二十二层。东西长63.40m,南北 79.60m,建筑面积75418m2。结构形式为框架剪力墙结构;地下一至五层楼板、地上一层至十九层筒体部位及二十至二十二层楼板为现浇钢筋砼实心平板,其余部位均为现浇钢筋砼空心楼板(空心楼板施工时先安装BDF箱体内模)。
  ……
  (二)BDF箱体内模施工特点
   现浇钢筋混凝土空心板施工的关键技术,在于固定 BDF薄壁管的位置。同时由于管壁薄,承载的能力差,箱间还有一些配筋,因此易造成如下问题:箱体难以固定成线,箱距难以保持均匀;砼浇筑时易造成箱体上浮带动板筋位移,导致板下钢筋保护层偏大;箱体下方砼难以振捣密实,易形成蜂窝、麻面、孔洞等缺陷;箱体易破损,施工时振捣不易到位。因此在施工工艺上还需要采取一些特殊的技术措施。
  ……
  (7)安装BDF箱模:空心箱模吊运时;采用焊接好的敞口钢筋笼(内侧四边和底面用多层胶含板封闭),把箱模吊运到施工作业面。按照排箱图,在每个肋梁空格内依次摆放,箱模要安放平整,前后、左右要对齐、对正。当预埋设施无法避开箱模时,可对箱模锯口或断开等措施,但事后用胶带和聚苯板封堵严密。对于有些肋梁空格不能满足箱模尺寸的,可将箱模锯开,箱模空腔内填塞聚苯板并用胶带封堵严密后使用。
  ……
  6页,编制于2010年

BDF箱体内模抗浮应用技术

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:292.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2011-06-09   |  只看该作者      

2

BDF箱体内模抗浮应用技术,附有工程图片,施工工艺介绍详细,可供参考借鉴。