本工程总建筑面积为41204.3m2,建筑总高度为100.4m。地下2层,地上27层,属框架核心筒结构,地下室防水等级为二级。
  地下2层及地下1层周圈外墙为混凝土剪力墙,沿剪力墙位置每隔7.8m均布置有混凝土框架柱,柱外皮与剪力墙外皮在同一轴线上。其中外剪力墙混凝土强度等级为C35 P6,框架柱混凝土强度等级为C55 P8。由于此部位的混凝土强度等级不一样,且地下室外墙施工时不宜分开浇筑混凝土,以免留设施工缝而影响外墙的防水效果。经过综合考虑比较,我项目部决定采用在剪力墙和框架柱垂直交界处安装快易收口网,以保证不同强度等级混凝土的顺利浇筑。
  ……
  四、施工工艺流程及操作要点:
  1、工艺流程:裁割快易收口网→绑扎柱钢筋→安装快易收口网→绑扎剪力墙钢筋→支设柱、墙模板→浇筑混凝土→混凝土养护
  2、操作要点:
  1)、裁割快易收口网:快易收口网运送到施工现场的成品网片尺寸为2200×450mm。框柱与剪力墙交界处按照地下2层3.6m、地下1层3.8m的总长度,并需保证上下两块网片搭接100mm的要求分别对快易收口网进行裁割。安装在框柱侧面的快易收口网宽度维持原成品网片尺寸450mm不变。
  2)、绑扎柱钢筋:按照施工技术交底的要求,柱纵向钢筋采用电渣压力焊的方式进行连接。绑扎时,按设计要求的箍筋间距和数量,先将箍筋按弯钩错开要求套在下层伸出的搭接筋上,在立好的柱主钢筋上用粉笔标出箍筋间距,然后将套好的箍筋向上移置,由上往下宜用缠扣绑扎。箍筋应与主筋垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花或交错绑扎。箍筋的接头(即弯钩叠合处)应沿柱子竖向交错布置,并位于箍筋与柱角主筋的交接点上,但在有交叉式箍筋的大截面柱子,其接头可位于箍筋与任何一根中间主筋的交接点上。柱箍筋端头应弯成135°,平直长度不小于10d(d—箍筋直径)。
  ……