四、施工方案
  1、原因分析:目前存在的几个的施工工艺大多为钢筋内支撑、混凝土内支撑、砂浆PVC管内支撑,主要的缺点在于施工成本过高,安装时稳定性差。由于本工程剪力墙施工面积大,质量要求高,因此项目部从传统的施工工艺出发采用改进剪力墙内支撑工艺,以降低施工成本。
  2、施工工艺:钢筋绑扎→切割套管→两端加垫→模板钻孔→安装一侧模板→安装套管及螺栓→安装另一侧模板→模板加固。
   剪力墙模板内楞采用60×80mm木方,间距300mm;水平外楞采用2Φ48×3.5钢管,间距为300mm(下部应适当加密),对拉螺栓采用M14,间距500mm;呈梅花型布置。钢管外侧设Φ48×3.5钢管做横向及斜向支撑。内墙模板安装时对拉螺栓穿?22PVC管,以便模板拆除时拔出对拉螺栓,重复使用。
  ……
  五、技术及质量控制要点
  1、根据要求的剪力墙厚度,用无齿锯加工固定模数的PVC管,套管长度为剪力墙厚度减1cm,然后用成品塑料垫堵头安装在套管两端,其加工好后的长度为剪力墙的厚度。
  2、剪力墙两侧的模板成空要求对称,已防止剪力墙套管安装偏移影响剪力墙的厚度。
  六、效果检查
  1、采用改进剪力墙内支撑施工工艺有效保证剪力墙的截面尺寸,同时改进套管支撑两端堵头顶在剪力墙模板上,有效阻止剪力墙穿墙螺栓孔处的漏浆。
  2、改进套管的内支撑体系的最显著的效益在于它对施工成本的节约上,下面以200剪力墙厚、每平方米4个布置,钢筋直径为12,测算对比(不包括制作运输及安装费用)。
  ……