5接地焊接长度规范
  (1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。( 2)镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊。 (3)镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为不小于圆钢直径的6倍,并双面施焊。 (4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接,与钢管焊接时,在钢管上的包绕焊接长度不小于扁钢宽度的2倍。
  ……
  1.1暗管敷设基本要求:
   暗配管路宜沿最近路线敷设,并尽量减少弯曲;埋入墙体或顶板内的钢管,离表面的净距不小于15mm,消防管路不小于30mm。
   敷设于多尘、潮湿场所的管路,管口处均应做密封处理,穿人防管路应做密封处理。
  埋入地下的管路不宜穿设备基础,在穿过建筑物基础时,
  应加保护管。
   落地式配电箱(柜)内的管路(指下方),排列整齐,管口应高出基础面50 mm—80mm。
   钢管防腐良好,埋入混凝土内的钢管内壁防腐,其它方式钢管内、外壁均防腐, 埋入素土内的钢管外壁还要用缠玻璃丝布后再刷防腐沥青。
  ……