本工程建筑面积164298㎡。塔楼地下4层,地上46层 ,建筑高度196米 ,裙楼5层,工期985天。工程结构设计使用年限50年,建筑物类别为超高层建筑,建筑耐火等级为一级。本工程塔楼9层以上竖向构件模板采用铝框塑料模板。
本项目质量目标为争创“鲁班奖”,针对此目标,公司下令工程实体实测合格率必须达到95%以上。目前铝框塑料模板应用较为广泛,但拆模后的质量问题较多,墙柱根部漏浆、面板刚度不足、竖向构件垂直度、胀模、模板的拼接等问题一直是摆在施工质量面前的问题,也是项目部目前急需解决完善的质量问题,这是选择这个课题的主要原因。同时该课题符合国家节能的发展趋势,得到了公司领导的支持。
……
末端原因:
1、工人数量不足
2、各班组素质参差不齐
3、模板切割机械过旧
4、只有一台塔吊
5、模板易变形
6、模板封堵不严密
7、模板加固不到位
8、一次性浇筑砼过高
9、关键部位未采用阴角模
10、雨天造成工人停工
11、温差造成模板热胀冷缩
……
【针对要因1】:模板封堵不严密。
【采取措施】:
1、模板拼缝严格粘贴双面胶。
2、孔洞采用专用胶封堵,无法封堵将更换模板。
3、模板底部加设海绵条。
……
30页,编制于2015年。