4、基础垫层
质量锤要求:基础垫层强度不够,厚度偏差小于1/10设计厚度,一律砸掉。
质量问题:
地面结构板混凝土垫层厚度只有7cm,达不到设计要求的10cm。
原因分析:
1、施工单位对基础垫层不重视,有意识减少垫层的厚度以节省材料。
2、监理人员对混凝土垫层以下土方回填面标高的复核不到位。解决措施:
1、对垫层厚度不足设计及规范要求的情况根据合同扣除施工单位费用。
2、监理人员在土方回填夯实完成后要复核其标高。
……
1、楼板裂缝典型案例
质量问题:多楼栋存在楼板贯穿性裂缝,楼板结构已被破坏;运动中心四层构造柱、圈梁没放置钢筋。
解决措施:
1、组织总工室、工程技术部、工程部及施工单位制定整改方案,保证装修后楼板不漏水;
2、构造柱、圈梁坚决返工;
3、加强监理程序、杜绝野蛮施工。
……
7、外墙保温找平层
质量问题:外墙保温基层没有抹灰找平,或者只在砌体部位随砌随抹,通过保温施工时保温板进行找平,导致局部保温层厚度不足,保温面层不平整。
解决措施:严格按图纸设计施工,外墙进行抹灰找平后再施工保温层。
8、外墙砖典型案例
质量问题:外墙砖施工质量差,不平整,细部处理粗糙。
解决措施:坚决返工处理,严格执行监理程序。
9、外墙涂料典型案例
质量问题:外墙涂料施工粗糙,细部处理不到位,涂料露底,观感极差。
解决措施:坚决返工处理,加强样板先行制度。
……