内容简介
一、混凝土工程
第一部分 大模板施工
第二部分 现浇板等混凝土构件施工
第三部分 墙体裂缝
第四部分 楼板裂缝
第五部分 裂缝的一般修补措施
第六部分 钢筋直螺纹套筒连接
二、防水工程
三、砌体工程
四、隔墙板安装(装饰部分)
……
10 楼梯间墙体错台和漏浆
10.1 现象
在楼梯间上下端体接槎处出现错台,一般错台20-30mm,不仅影响美观,并且给装修施工带来困难。错台严重时,影响结构质量。在错台处亦易发生浆水流淌现象。
10.2 原因分析
10.2.1 测量时轴线位置控制不准,使上下层墙体轴线错位。
10.2.2支模时,没有按轴线位置支模,模板位置偏移;或模板安装不垂直,造成墙体上口位移。
10.2.3 上层模板与下部墙体间有缝隙,造成漏浆或出现错台。
10.2.4 下层墙顶部圈梁侧模支撑固定不牢,侧模向外推移或局部外胀。拆模后圈粱外侧不直,安装上层大模时贴附不严,造成漏浆或错台。
10.2.5 楼梯间两侧大模板只能支在楼梯间临时平台上,其刚度较差,支模困难,致使模板支设不牢。混凝土振捣过度,使模板发生变位或变形。
10.3 预防措施
10.3.1直接从楼梯间墙向上引测控制轴线,然后再向两侧引出其他墙体轴线,避免误差累积。
……
1.6 穿墙管、穿墙螺栓处渗漏原因:
1.6.1 预留的穿墙管位置不准,安装时重新凿洞埋管,因后埋管的充填砂浆干缩裂缝而致使水渗入地下室。此种漏水现象较常见。
1.6.2 施工时安装的管道和固定模板的螺栓未设置止水环,或止水环焊缝不严密、宽度不够,致使地下水顺管道或螺栓渗水。
1.6.3 较大穿墙管或穿墙群管处混凝土不易振捣密实,穿墙管与混凝土接触面不清洁,钢管未除锈,导致穿墙管和混凝土不能紧密粘结而顺管渗漏。
1.6.4 穿墙套管与管道之间的缝隙未严格采用符合施工规范要求的防水材料封堵,或采用了该材料,但做工不规范、不细致,造成穿墙套管内壁渗水,这种渗漏广泛存在于地下室防水中。……