第一节 模板工程
  模板安装前,首先检查模板的质量,不符合质量标准的不得投入使用。
  1、梁模板通病现象及防治措施
  (1)通病现象:梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模胀模、局部模板嵌入柱梁间、拆除困难。
  (2)防治措施:支模时应遵守边模包底模的原则,梁模与柱模连接处,梁侧模必须有压脚板、斜撑、拉线通直后将梁模安装牢固。梁底模板按规定起拱;混凝土浇筑前,模板应充分用水浇透。
  2、柱模板通病现象及防治措施
  (1)通病现象:胀模、截面尺寸鼓出、偏斜、柱身扭曲。
  (2)防治措施:根据规定的柱箍间距要求钉牢固;成排柱模支模时,应先立两端柱模,校直与复核位置无误后,顶部拉通长线,再立中间柱模;四周斜撑要牢固。
  3、板模板通病现象及防治措施
  (1)通病现象:板中部下挠,相邻两块模板平整度超差。
  (2)防治措施:选用合格模板,调整支撑立柱,板模按规范的规定起拱。
  4、墙体模板通病现象及防治措施
  (1)通病现象:墙体侧面不平整,墙体不垂直,局部截面尺寸鼓出,容易涨模对拉螺栓不加木块,模板接缝处漏浆。
  (2)防治措施:墙体模板底部对拉螺栓间距加密并安装木垫块,加固支撑脚手架,多设剪刀撑,模板接缝夹海绵条,里面粘透明胶带。
  