匿名 发表于2021-08-17 129人浏览 5人跟帖 等级:
本资料为某公司项目现场常见问题分享,PDF格式,共26页一、常见安全问题1、 施工现场使用的电线随意拖、拉,零乱混杂,应架空的既没有架空也不采取保护措施,甚至有的电线还浸泡在水中或者被物体碾压。2、 箱体引出线随意,有的...
最新回复:蒋贤龙 2021-08-18
匿名 发表于2021-01-27 218人浏览 1人跟帖 等级:
本资料为[天津]屋面挑檐混凝土凿除专项施工方案,编制于2016年,共6页。编制背景:本工程16号楼塔吊拆除过程中,塔吊的爬升架与屋面挑檐相冲突,导致塔吊无法正常拆除,因此需要将爬升架与屋面挑檐相冲突范围内的挑檐进行凿除。...
最新回复:北巷南猫 2021-01-27
匿名 发表于2020-12-21 213人浏览 2人跟帖 等级:
本资料为知名施工企业质量案例分析PPT(31页),可供参考概况:拆模后,底部露筋严重,通缝、透缝随处可见,存在严重的结构隐患,渗漏严重,吊顶无法安装等问题。①加强合同管理,项目开工前明确合同各项条款权利与义务,避免权责...
最新回复:蒋贤龙 2021-05-08
匿名 发表于2020-09-30 237人浏览 2人跟帖 等级:
本资料为5工程质量事故分析处理,共62页。内容简介:所谓延性破坏是指材料、构件或结构具有在破坏前发生较大变形并保持其承载力的能力,宏观表现上为挠度、倾斜、裂缝等明显破坏先兆的破坏模式,更为重要的是,尽管出现明显的破...
最新回复:蒋贤龙 2021-05-05
匿名 发表于2020-06-11 110人浏览 1人跟帖 等级:
本资料为三层框架结构主题乐园质量事故应急预案,编制于2018年,共18页。工程概况:本工程地上一层 4.2 米,地上二~三层为 3.9 米,屋顶设备层为 4.2 米。建筑物室内外差 0.15 米,总建筑高度 13.35 米(含女儿墙)。建筑性质:...
最新回复:张馨00 2020-06-11
匿名 发表于2019-11-13 343人浏览 1人跟帖 等级:
该资料为中学体育馆及宿舍楼工程“12·29”筏板基础钢筋体系坍塌重大生产安全事故调查报告2015年12月12日,北京市安监局发布清华大学附属中学体育馆及宿舍楼工程“12·29”筏板基础钢筋体系坍塌重大生产安全事故调查报告。经事故...
最新回复:lmmszz9687 2019-11-13
匿名 发表于2019-10-09 232人浏览 1人跟帖 等级:
本资料为结构抗连续倒塌设计理论(拆除构件法),PPT格式,39页核心问题: 什么是拆除构件法(备用荷载路径法)? 如何拆除关键构件? 倒塌准则 钢筋混凝土框架结构破坏机制 荷载组合相关图片:结构抗连续倒塌设计理论(拆除构件...
最新回复:sldmlk 2019-10-09
匿名 发表于2019-09-04 566人浏览 2人跟帖 等级:
本资料为钢结构工程施工质量缺陷处理措施,共8页。资料概况:构件运输,堆放变形现象:构件在运输或堆放时发生的变形出现。原因:a)构件制作时因焊接而产生变形,一般呈缓弯;b)构件运输过程中因碰撞而产生变形,一般呈现死弯;...
最新回复:hejiho 2019-09-14
匿名 发表于2019-09-03 594人浏览 1人跟帖 等级:
本资料为2018年质量月活动质量知识竞赛培训讲义ppt,共162页。资料概况:本环节为抢答环节,共20个题目,在主持人念题过程中,选手可随时按抢答器抢答;若在主持人念完题之前抢答,需将问题完整复述下来。抢得答题权的代表队选出...
最新回复:张东e 2019-09-03
匿名 发表于2019-06-03 554人浏览 1人跟帖 等级:
本资料为苏皖区域质量管理经验分享,共35页。资料概况:工程技术部明确其服务属性,从项目前期规划面积测算、项目工程策划、展示区工期规划、展示区完美开放、工程质量交底培训、工程的工法样板、装修样板间、工程质量整改、交楼...
最新回复:张东e 2019-06-03
深蓝北斗星 发表于2018-10-25 3833人浏览 2人跟帖 等级:
本资料为混凝土质量缺陷修补方案,编制于2013年3月,共3页。目录:一、 原因分析二、 处理办法三、 验收四、 处罚五、 后续注意事项附表:混凝土质量缺陷处理记录表
最新回复:hearst123 2018-12-13
maning201314 发表于2011-07-06 6273人浏览 3人跟帖 等级:
中午11:00左右,当混凝土浇筑到近○B轴线框架梁时,该梁底架体从10m以下出现挠曲现象,导致整个满堂架体向南倾斜,此时混凝土已浇筑近150m3。事故发生后,立即停止浇筑混凝土。 本次事故造成的经济损失 : 实际混...
最新回复:sss5202005 2015-08-23
ronghaisheng 发表于2010-08-05 2435人浏览 1人跟帖 等级:
某房屋建于2o世纪70年代初,为3层砖混结构,墙体为240红砖砌筑,楼板、屋面板为预制空心板。房屋长68.2 m,宽8.4 m,房屋中部设有楼梯,在使用过程中发现楼梯间楼板有明显的振动,影响了房屋安全使用。本文对房屋振动原因进行...
最新回复:liutao830115 2010-08-05
yubo7210 发表于2010-05-21 3315人浏览 1人跟帖 等级:
竣工验收中卫生间、外墙、内墙、地坪、石材、门窗存在的问题 经过对某别墅小区的质量检查发现存在一系列的质量缺陷,存在一定 的质量不足,质量情况不容乐观,主要问题表现在以下几个方面: 1. 卫生间、厨房间...
最新回复:红心树 2010-05-21
heweiyichun 发表于2010-05-20 1923人浏览 1人跟帖 等级:
根据现场初步勘测,冷却塔墙体裂缝情况:由于当地气温等原因引起的墙体裂缝,根据现场情况。我方建议:1.裂缝部位用高压注射裂缝修补胶修补工法处理。下面就这工法进行简单说明。 高压注射修补施工工法 a、 用钢丝...
最新回复:红心树 2010-05-20
yxc82911 发表于2010-04-29 5749人浏览 2人跟帖 等级:
生产厂房使用3年左右,屋面为钢结构自防水,目前锈蚀严重 2010年编制
最新回复:cz5132960635 2014-03-31