- 文件格式:doc
- 文件大小:1.50MB
- 等级:
- 项目位置:北京
- 高度类别:高层建筑
- 结构形式:钢筋混凝土结构
- 钢筋混凝土结构:框架
- 基础形式:箱形基础, 桩基础
- 建筑面积:63000㎡
- 地上层数:10层
- 地下层数:2层
- 总工期:526天
- 施组类别:实施
- 模板材料:木模板
- 混凝土功能:防水混凝土
- 混凝土材料:钢筋混凝土
- 外立面材料:涂料, 幕墙
- 分部分项工程施工方案:临水, 临电, 土方工程, 地下室结构, 主体结构, 砌筑, 装饰装修, 屋面, 防水, 脚手架, 电气, 安全文明, 季节性施工, 其他
- 施组字数:11万
- 编制时间:2011年
- 施工主要设备:钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直机、钢筋闪光对焊机、电焊机、直螺纹套丝机
- 施工重点难点:(1)本工程为小高层建筑,单体较多,房型较长,工程造型复杂,外墙装饰线条较多,±0.00绝对标高各单体不一,轴线众多,工程测量放线、外装饰质量控制为本工程重点和难点。
资料目录
- 第一章 编制说明 1
- 第二章、编制依据 1
- 1.施工合同 1
- 2.施工图纸 1
- 3.主要法规 2
- 4.主要规程、规范 2
- 5.主要标准 4
- 6.主要图集 4
- 7.其他 4
- 第三章、工程概况 5
- 1、工程概况 5
- 2、建筑设计概况 5
- 3、结构概况 7
- 4.专业设计概况 7
- 第四章、施工组织部署 8
- 1.施工组织管理 8
- 2.项目管理目标 11
- 3、施工难度分析及措施 12
- 4.总包、分包协调 14
- 5.施工总平面布置 14
- 6.施工工期 15
- 7.施工顺序及验收安排 15
- 8.劳动力组织 15
- 9.主要机械计划 17
- 10.主要材料计划 17
- 11.施工工艺流程 19
- 第五章、施工准备 19
- 1.技术准备 19
- 2.现场准备 21
- 3.协调工作 26
- 4.施工现场通讯联络 26
- 5.机械设施准备 26
- 6.岗位培训 26
- 7.现场试验室准备 27
- 8、有关施工证件办理 27
- 第六章 主要分部分项工程施工方法 27
- 1.流水段划分 27
- 2.施工测量放线 28
- 2.2 测量特点 28
- 3.护坡工程及地基处理 31
- 4.土方工程 35
- 5.垫层混凝土 37
- 6.防水工程 37
- 7.钢筋工程 39
- 8.模板工程 43
- 9.混凝土工程 48
- 10.二次结构施工 57
- 11.屋面工程 59
- 12.脚手架工程 60
- 13.门窗工程 64
- 14.装饰装修工程 65
- 15、安装工程: 72
- 16.季节性施工 104
- 第七章 技术管理措施 106
- 1.测量管理措施 106
- 2.施工试验管理措施 107
- 3.施工资料管理措施及目标设计 107
- 4.分户验收管理 108
- 第八章 施工质量管理措施 111
- 1.质量方针和目标 111
- 2、质量保证体系 111
- 3、岗位职责 112
- 4.质量管理控制措施 113
- 5.质量技术控制措施 114
- 6、建筑节能管理措施 115
- 7、成品保护措施 117
- 第九章 安全生产措施 117
- 1.本工程安全管理目标 117
- 2、安全管理组织 117
- 3、 安全生产责任制 118
- 4.现场主要安全管理制度 121
- 5.安全生产技术保证 122
- 6.现场施工人员守则 122
- 7. 施工用电安全管理 123
- 8. 施工机械(具)安全施工措施及有关规定 123
- 9.建筑施工安全 125
- 10. 施工现场防火安全 125
- 第十章 现场管理措施 126
- 1、消防保卫管理措施 126
- 2、场容管理措施 127
- 3、文明建设管理措施 127
- 4、材料管理措施 128
- 5.环境保护措施 128
- 6、环卫管理措施 129
- 7、外埠施工队伍管理措施 129
- 8、成品保护措施 129
- 9、工期保证措施 132
- 第十一章 主要经济技术指标 132
内容简介
本工程地下二层,地上十层。层高:地下二层为3.4米,地下一层为3.5米,住宅标准层2.8米。基础埋深:基础垫层底标高-7.24米。
地下车库墙体(暗柱)模板施工:墙体、暗柱模板:本工程地下车库墙体、暗柱模板采用多层板,50x100木方作龙骨,Φ48双钢管@500mm为背楞,采用Φ16对拉螺杆,自下第一道螺杆的间距为450(竖向)×500(横向),其余对拉螺栓间距500×500加固(外墙对拉螺栓加焊60×60×3止水片),第一道对拉螺杆离地200高。斜支撑采用Φ48钢管,自上而下1500mm一道。整个支撑采用钢管扣件式脚手架补充。1)外墙对拉螺栓:因地下室外墙为抗渗砼,螺杆采用特制Φ16钢筋。螺杆的做法是在螺栓中间加焊60×60×3的止水钢板,止水片钢板要满焊。封模时在螺杆两端穿上25mm厚圆台形塞子(防浆帽)。砼浇注完后取出胶塞子,墙上将留下弧形凹坑,凹坑用高标号防水砂浆填塞。
顶板模板:顶板模板采用15mm厚多层板,主龙骨采用100mm×100mm,地下结构间距为900,地上结构间距为1200,单面刨光方木,次龙骨选用50mm×100mm@200双面刨光方木,为保证顶板的整体混凝土成型效果,将整个顶板的多层板按同一顺序、同一方向对缝平铺,必须保证接缝处下方有龙骨,并拼缝严密,表面无错台现象。若与柱相交,则不刻意躲开柱头,只在该处将多层板锯开与柱尺寸相应洞口,下垫方木作为柱头的龙骨,顶板模板的支撑采用碗扣架和油托进。
竖向混凝土浇筑:地下室先浇外剪力墙抗渗混凝土,再浇内剪力墙非抗渗混凝土,内外剪力墙交接处用钢板网将其封好。具体做法为,先绑一层钢丝网,再绑一层硬钢板网,再在其后立螺纹14的钢筋骨架,钢筋骨架用绑扎丝与墙筋相连。地上结构先浇墙、柱,再浇梁、板,大模板部位分两次浇筑,木模部位墙体、顶板一次浇筑。
剪力墙混凝土浇筑:剪力墙混凝土浇筑前,先在底部均匀浇筑50mm厚与墙体混凝土同强度等级的水泥砂浆,并用铁锹入模,不应用料斗直接灌入模内。浇筑墙体混凝土应连续进行,间隔时间不得超过2小时,每层混凝土厚度不超过450mm (即不超过本工程所使用的Φ50振捣棒有效长度380mm的1.25倍)。因此必须预先安排好混凝土下料点的位置和振捣器操作人员的数量。
振捣器移动间距应小于500mm,每振动一点的移动时间以表面呈现浮浆为度,为使上下层混凝土结合牢固,振捣器应插入下层混凝土50mm。振捣时留意钢筋密集及洞口部位,为防止出现漏振,下料高度也要大体一致,大洞口的洞体模板应开口,在洞内伸入振动棒进行振捣。
墙体混凝土浇筑完毕,应将上口甩出的钢筋加以整理,用木抹子按标高线将墙上表面混凝土找平。
…………