资料目录
内容简介
本工程是医政、病房及办公为一体的综合楼。建筑面积为6.2万m2。地下二层,地上七层(含设备层),地下二层层高均为4.2m,地上一二层层高分别为4.15M和3.3M,设备层层高为2.2M和2.0M,地上46层层高均为3.5M,建筑总长度为165.6M,总宽度为64.8M,总高度为23.97M。
地下室防水:本工程地下室底板和外墙防水均采用刚柔结合,刚性防水的抗渗等级S8,后浇带混凝土标号要比两侧混凝土提高一级,并且适量增加膨胀剂,但多掺加膨胀剂后,考虑膨胀作用会使混凝土的自由强度降低,所以砼提高一级并加强养护,其强度不会下降相反会增强,否则侧拆过早,墙侧向无约束,产生侧向膨胀,不仅起不到补偿收缩的作用,反而膨胀率越大混凝土墙体产生的裂缝就越多。如不加强养护也起不到补偿收缩和防水作用,限制膨胀混凝土其限制膨胀率必须控制在下表之内:同时从本表中也可看出对膨胀砼加强养护的作用。
防水层施工:1)涂刷基层处理剂:涂刷要厚薄均匀,一般涂刷后干燥12h,才能进行下道工序的施工,阴阳角、管子根部等薄弱部位更要精心处理。2)铺贴卷材:在卷材上和基层表面分别涂刷Bx-14胶粘剂(卷材接头部位的100MM不能涂胶),一般以手感基本干燥后才能进行卷材铺贴。3)末端收头处理:末端收头必须用密封材料封闭,当密封材料固化后,再用掺有胶乳的水泥砂浆压缝封闭。4)涂刷表面涂料:卷材铺贴完毕,经过认真检查,确认完全合格后,在其表面均匀涂刷表面涂料……
脚手架搭设技术要求:
1)立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200。立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件对接。立杆顶端应高出建筑物檐口上皮1.5m,高出部分要绑两道护身栏。2)脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距垫木表面不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。3)大横杆设于小横杆之下,在立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆四面架子的纵向水平高差不超过5cm,同一排大横杆的水平偏差不得大于1/300。4)搭设中每层外架要及时与结构柱子进行牢固拉结,水平方向外架与每一跨柱子拉接,垂直方向每二步架与结构拉接,以保证搭设过程中的安全。要随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,适度拧紧扣件,螺杆的根部要校正。5)脚手架的外立面整个长度和高度必须连续设置剪刀撑,每道剪刀撑跨越5至7根立杆,斜杆与地面的倾角为45~60度。剪刀撑斜杆的接头除顶层采用搭接外,其余各接头均采用对接。
…………
共151页,编制于2007年。
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
河北 衡水 | 建筑施工
2 关注
63 粉丝
285 发帖
37 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)