资料目录
内容简介
承台、止水钢板施工:根据图纸,承台底与底板高度相差250-600mm左右,故采用承台与地下室底板同时浇筑,在底板以上500mm处留设施工缝,与浇筑的墙板处留设300宽钢板止水带。竖筋先绑扎好,安放好止水钢片和加固体系,然后加钢筋支撑在墙两侧做吊模。吊模支设一定要保证牢固,否则影响再次支模质量。底板周边用钢管地锚加固,导墙内预埋止水螺杆,以便墙模板锁口之用。
地下室外墙模板施工:地下室底板及地下墙均采用15-18mm厚1830mm x 913mm型号模板做面板。外侧使用50×100木方和钢管结合做竖向、横向和斜向支撑,要求做到:竖钢管到顶,横钢管到边,阴角伸足,阳角封闭,剪刀撑着地,斜支撑顶足。考虑到节约人工与材料,拆模时模板按规格尺寸分类,利于周转临近房型。地下室模板均采用对拉螺栓,用3形卡作用在横楞上固定,φ14@450mm穿墙螺栓,螺杆中部采用止水片,外侧使用50×100木方和钢管结合做竖向、横向和斜向护角支撑,从正面及侧面穿过两面,燕形卡固定。模板下口用砂浆封堵,避免漏浆。内侧借助满堂红调节其垂直度,若钢筋加工场废料允许,可考虑预埋钢筋达到控制垂直度的目的。模板拼装前涂刷脱模剂,按规格摆放。
…………
防水施工操作工艺:基层检查清扫修理涂刷冷底子油粘贴SBS防水卷材附加层铺粘面层SBS防水卷材密封胶封搭接缝边清理、检查、修理验收保护层施工
1、施工前应将验收合格的基层清理干净,棱角处尘土清扫处理干净。2、涂刷基层处理剂(冷底子油)要均匀一致,不要反复涂刷。3、基层处理剂干燥后,按设计要求对特殊部位做附加层处理。4、防水采用热熔法施工。底板防水采用点粘法,外墙防水采用满粘法,从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,采用空铺法施工。5、附加层部位全粘贴。6、卷材搭接长度长边为100mm,短边为150mm。
外墙外保温施工:
1、基层墙体处理:(1)基层墙体必须清理干净,剔除表面凸出物,使表面清洁平整,必要时用水冲洗墙面。冲洗后的墙面必须晾干,方可进入下一道工序的施工。2)基层墙体的平整度不合乎要求时,用水泥浆找平。
2、施工放线:外墙抹灰前墙面从顶至底采用16#钢丝拉通,作为控制线,根据施工进度,保温层牵引水平线,横平竖直,保证基面平整,表面高度一致。
3、配制专用粘结剂:1)在容器中加入定量的清水,缓慢将粘结剂粉料加入到水中,用低速搅拌器搅拌5分钟,拌成均匀柔和膏状,静置5分钟后进行第二次搅拌,加水量为0.22%。
…………