某高层住宅施工组织设计(框剪、管桩)

发表于2010-08-10     922人浏览     1人跟帖     总热度:112  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:376.00KB
  • 等级:
  • 高度类别:高层建筑
  • 钢筋混凝土结构:框架剪力墙
  • 基础形式:桩基础
  • 总工期:300天
  • 施组类别:实施
  • 质量目标:地市级优质, 合格
  • 模板材料:木胶合板模板, 竹胶合板模板
  • 混凝土功能:防水混凝土, 其他
  • 外立面材料:涂料, 墙砖
  • 施组字数:13.8万
  • 编制时间:2007年

内容简介

本项目包括2#楼及地下室,框架剪力墙结构体系,主要柱网为3.6x6.7m;地下室一层,剪力墙结构。采用现浇钢筋砼结构,板厚100 mm左右。
  钢材:HPB235级钢(Ⅰ级钢),HRB335级钢(Ⅱ级钢). HRB400(Ⅲ级钢).CRB550
  墙体材料:填充墙±0.00以上采用240和200厚蒸压加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑;地下室填充墙体采用200厚MU10混凝土配套砖,M7.5水泥砂浆砌筑。
  4.1 基础:
  桩基,采用φ400PTC管桩,桩长18m, φ600PHC管桩,桩长42m。承台厚800-1150,地下室底板厚400mm。
  4.2 安装、设备:
  给排水、暖通、空调、电气等及相关节能措施。
  ……
  3.1 基坑围护:
  本工程采用水泥土搅拌桩重力式挡墙围护结构。水泥土搅拌桩重力式挡墙围护结构具有挡土与止水两种功能。东西两侧以及南北侧有围护施工现场的部分采用2φ700@500水泥土搅拌桩隔栅式布置,形成重力式墙围护结构,根据位置及开挖深度,墙体厚度分3.2m和3.7m两种。
  搅拌桩施工采用二次喷浆、四次搅拌施工工艺,预搅下沉速度不大于0.8m/min,喷浆提升搅拌速率不大于0.5/min。深层水泥搅拌桩28天无侧限抗压强度fcu≥1.0MPa。
  有局部采用SMW工法插小型钢围护墙体加一道钢支撑(仅南北侧围护与红线距离小处)。
  ……
  5、防水工程
  5.1 本工程地下室顶板、外墙及底板均采用抗渗钢筋砼和水泥基复合防水涂料防水。
  5.2 屋面采用2道防水,下层防水为3厚丙烯酸防水涂膜,上层为2厚聚酯长纤维增塑聚氯乙烯防水卷材,采用冷粘法。
  5.3 卫生间防水采用2厚水泥基类防水涂料(翻上墙面1500高)。
  5.4 屋面防水及卫生间防水施工完成后,需进行48h的蓄水试验,蓄水深度最浅处不应小于20mm。
  ……
  字数约13.8万字 编制于2007年4月