福建某海关监管大楼、卡口及堆场工程施工组织设计

发表于2010-04-29     3246人浏览     2人跟帖     总热度:269  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:317.00KB
  • 等级:
  • 项目位置:福建
  • 高度类别:多层建筑
  • 结构形式:钢筋混凝土结构
  • 钢筋混凝土结构:框架
  • 基础形式:桩基础
  • 建筑面积:12000㎡
  • 地上层数:6层
  • 施组类别:实施
  • 模板材料:木模板
  • 混凝土功能:防水混凝土
  • 混凝土材料:钢筋混凝土
  • 外立面材料:涂料
  • 施组字数:8万
  • 编制时间:2010年
  • 施工主要设备:打桩机、液压挖土机、50T汽车吊、井架、搅拌机、砂浆机、混凝土汽车泵、钢筋切割机、钢筋弯曲机、钢筋对焊机等

资料目录

  • 1编制依据
  • 1.1编制依据
  • 1.2参照标准
  • 1.3招标范围
  • 2工程概况
  • 2.1工程建设概况
  • 2.2工程设计概况
  • 2.2.1土建设计
  • 2.2.2安装设计
  • 2.3工程特点
  • 3施工部署
  • 3.1项目管理总体安排
  • 3.1.1项目部组成框图
  • 3.1.2项目经理责任制
  • 3.2施工工艺流程
  • 3.2.1施工流程设计原则
  • 3.2.2施工顺序安排
  • 3.2.3流水施工组织
  • 3.3工程质量、安全、文明、工期目标
  • 4主要项目施工方法
  • 4.1施工测量
  • 4.2桩基工程
  • 4.3土方工程
  • 4.4钢筋工程
  • 4.5模板工程
  • 4.6砼工程
  • 4.7预应力大梁施工
  • 4.8砌体工程
  • 4.9卫生间防水工程
  • 4.10屋面工程
  • 4.10.1屋面找平层施工
  • 4.10.2防水卷材施工
  • 4.10.3屋面保温层施工
  • 4.11架子工程
  • 4.11.1构造要求
  • 4.11.2施工安装
  • 4.12钢网架工程
  • 4.12.1施工准备
  • 4.12.2操作工艺
  • 4.13膜结构安装工程
  • 4.14外墙装饰工程
  • 4.14.1施工顺序与技术措施
  • 4.14.2外墙装饰工程
  • 4.14.3 室内装饰工程
  • 4.15门窗安装工程
  • 4.16 电气安装工程
  • 4.16.1电气施工工艺流程
  • 4.16.2电气施工方法
  • 4.17水卫安装工程
  • 4.17.1水卫施工工艺流程
  • 4.17.2给排水工程主要施工方法
  • 4.18堆场工程
  • 4.18.1堆场地面施工
  • 4.18.2堆场排水施工
  • 5确保质量目标的技术组织措施
  • 5.1保证质量目标的措施
  • 5.1.1图纸会审、设计交底、施工组织设计
  • 5.1.2开工报告
  • 5.1.3现场准备
  • 5.1.4技术交底
  • 5.1.5施工过程质量检查评定
  • 5.2确立质量目标,提高质量意识
  • 5.3同建设、设计、监理单位的配合
  • 5.3.1与建设单位的协调配合
  • 5.3.2与设计单位的协调配合
  • 5.3.3与监理单位的协调配合
  • 5.4确保工程质量的技术措施
  • 5.4.1土建工程质量保证措施
  • 5.4.2建筑水卫工程质量保证措施
  • 5.4.3电气工程施工质量保证措施
  • 5.5成品保护措施
  • 6确保安全生产的技术组织措施
  • 6.1安全生产管理制度
  • 6.1.1安全管理制度
  • 6.1.2安全教育
  • 6.2确保安全目标的措施
  • 6.2.1安全措施
  • 6.2.2“四口”防护
  • 6.2.3现场施工用电安全
  • 6.2.4工地防火安全措施
  • 6.2.5机械设备安全技术措施
  • 7保证成本目标的措施
  • 8保证季节施工的措施
  • 8.1雨季施工措施
  • 8.2夏季施工措施
  • 9保证环境的措施和文明施工措施
  • 9.1现场场容地貌布置
  • 9.1.1道路与场地
  • 9.1.2材料堆放
  • 9.2地下管线及地上地下设施的加固措施
  • 9.3生活卫生
  • 9.4减少污染措施
  • 9.4.1减少噪声污染控制
  • 9.4.2减少水污染措施
  • 9.4.3减少大气污染措施
  • 9.5安全防火技术措施
  • 9.6工地保安措施
  • 10保证进度目标的措施
  • 10.1总则
  • 10.2控制要点
  • 10.3施工进度计划
  • 11施工资源计划
  • 11.1施工劳力需要量计划
  • 11.2工程材料需用量计划
  • 11.3主要机械设备需要量计划
  • 12施工总平面布置图、临时设施布置
  • 12.1布置依据
  • 12.2 施工总平面布置包括内容
  • 12.3 施工总平面布置的原则
  • 12.4施工平面布置图
  • 12.5 施工临时用地表
  • 12.6施工临时供水
  • 12.7施工临时用电
  • 13工程回访与保修
  • 13.1 工程交付
  • 13.2 服务及保修
  • 13.2.1 保修期限与承诺
  • 13.2.2 定期回访制度
  • 13.2.3 保修责任
  • 13.2.4 保修措施
  • 13.2.5 保修记录

内容简介

2.1工程建设概况
  XX保税物流中心海关监管大楼、卡口及堆场工程建筑总面积约12000㎡,建筑占地面积2349㎡。监管大楼分部为地上六层,建筑高度为23.80m;连接体分部为三层,建筑高度为23.40m;综合楼为地上五层,建筑总高度19.80m;卡口为地上二层,卡口跨度约40.0m。
  2.2工程设计概况
  2.2.1土建设计
  ㈠结构设计
  本工程均为现浇钢筋混凝土框架结构,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级均为二级,抗震设防烈度均为7度,框架抗震等级为三级,工程结构设计使用年限为50年。
  桩基础:本工程均采用锤击式预应力管桩,地基基础设计等级为乙级。桩尖持力层为强风化凝灰岩层,要求端桩全面进入持力层深度大等于3m,桩长约12m左右。单桩竖向承载力设计值R=1700KN。
  预应力:本工程综合楼屋面部分梁采用后张有粘结预应力砼结构,预应力束采用钢铰线Ø15.2, Fptk=1860Mpa,Xcon=0.7 Fptk。采用一次超张拉(超张拉3%);预应力梁的砼强度为C40,砼强度达到计强度时, 开始张拉,张拉完毕及时灌浆。预应力索形由三段反向二次抛物线组成,施工时以间距为0.6~1.0米的马镫钢筋定位,以保证预应力各控制点高度。浇捣混凝土时,严禁触动承压板等配件,确保预应力筋地波纹管和配件地位置准确,并确保混凝土质量合格。
  监管大楼及综合楼入口网架分部:选用Q235钢,采用高焊管或无缝钢管;采用40Cr,等级为10.9s的高强螺栓;螺栓球采用45号钢,焊接球选用Q235钢;封板锥头选用Q235钢,钢管直径大于等于75时采用锥头,连接焊缝以及锥头的任何截面应与连接底钢管等强;选用Q235钢,截面与相应杆件截面等同。焊条Q235钢与Q235钢间选用E43,Q235钢与45号钢之间选用E50。
  卡口膜结构:本工程膜材选用法拉利F1002;钢材选用Q235B。
  …………….
  ㈡建筑设计
  墙体:内、外墙采用190厚B05加气混凝土砌块砌筑;卫生间隔墙采用190及90厚B05加气混凝土砌块砌筑,用M5混合砂浆砌筑。
  外墙面:砖饰面,局部干桂装饰板材;
  内墙面:水泥漆面层等;
  天棚:中级抹灰及吊顶等;
  楼地面:采用水泥砂浆地面(面层由甲方另行二次装修),卫生间为防滑铺地砖地面;
  门窗:玻璃幕墙、木质防火门、铝合金卷帘门、胶合板门、铝合金门窗等;
  防水材料:卫生间墙面及地面1200搞内加刷一道1.5mm厚水泥基聚合物防水涂料层。本工程屋面防水等级为Ш级,采用一道APP改性沥青防水卷材。
  
  ............
  本稿是一篇投标施工组织设计,编制于2010年,全文约8万余字,共168页,架构完整,内容较全,方案措施较细。
  

福建某海关监管大楼、卡口及堆场工程施工组织设计

福建某海关监管大楼、卡口及堆场工程施工组织设计-

福建某海关监管大楼、卡口及堆场工程施工组织设计-

福建某海关监管大楼、卡口及堆场工程施工组织设计-

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:317.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2010-04-29   |  只看该作者      

2

本文架构完整,内容较全,条理清晰,方案措施详细具体,有针对性,可参考借鉴。

 发表于2017-05-14   |  只看该作者       筑龙币+50

3

架构完整,内容全面,编排合理有较好的参考价值。

tymyd

福建 池州 | 建筑施工

4 关注

1 粉丝

18 发帖

3 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20