  • 7. 配电箱为暗装(AX1-AX3配电箱为明装),高度为中心距地1.7米,插座配电箱距地1.5米,开关距地1.4米,插座距地0.3米。
  • 8. 网络系统由机房配线架引来,采用UTP五类线穿PVC阻燃管敷设,插座面板距地0.3米暗装。
  • 9. 配电箱外皮、穿线管等正常不带电的金属外皮等与PE线相连。油机房防爆灯具外壳应可靠接地。金属桥架接地应符合规范要求。
  • 10. 场内低压电缆敷设为直埋敷设,电缆埋深为-0.7米,通过道路及进入建筑物基础时穿钢管防护。与其它管道接近交叉距离应符合规范要求。
  • 1.4 给排水工程概况
  • 1. 本工程水源来自长乐机场的洪水管网。并在雷达站设50立方米蓄水池和给水泵房、给水泵房内设有生产生活泵两台,消防泵二台。并在塔台层高15米设有高位稳压水箱。
  • 2. 供水系统分生产、生活为一套系统,室外消火栓为另外一套系统。生活给水管采用PP-R给水塑料管,热熔连接,排水管采用UPVC消音排水塑料管,胶粘接口。
  • 3. 通风空调方面对工作房间和宿舍设置冷暖型和单冷型空调、对油机房、厨房采用轴流通风机进行通风。
  • 4. 消防系统设有4KG磷酸氨盐干粉灭火器在工作、生活用房三层设火灾报警控制系统,包括模块、光电感烟探测器、差定温探测器,声光报警器等。
  • 目录
  • 第一章工程概况
  • 1.1工程概况
  • 1.2建筑结构概况
  • 1.3电气工程概况
  • 1.4给排水工程概况
  • 1.5工程执行的规范技术标准
  • 1.6施工方案编制依据
  • 第二章项目组织机构
  • 2.1工程项目组织机构框图
  • 2.2项目经理部管理人员设置
  • 2.3项目部部门及管理人员职责
  • 第三章施工总平面布置
  • 3.1工程平面图
  • 3.2雷达区工程施工平面布置图
  • 3.3水泵房工程施工平面布置图
  • 第四章施工进度计划
  • 4.1施工进度计划表
  • 4.2施工进度安排描述
  • 第五章主要分项工程施工方法及工艺流程
  • 5.1采取主要施工方法的描述
  • 5.2土石方工程施工方法
  • 5.2.1土方工程的开挖
  • 5.2.2石方工程的爆破
  • 5.3雷达区主要施工流程图
  • 5.4雷达塔主要施工方法
  • 5.4.1人工挖孔桩施工
  • 5.4.2筒体剪力墙模板施工
  • 5.4.3筒体剪力墙钢筋施工
  • 5.4.4混凝土工程施工
  • 5.4.527米悬挑平台施工方法
  • 5.5工作用房框架施工方法
  • 5.5.1模板工程
  • 5.5.2钢筋工程
  • 5.5.3混凝土工程
  • 5.6水池、水箱工程施工方法
  • 5.7砌体工程
  • 5.8墙面砖铺贴施工方法
  • 5.9地面砖铺贴施工方法
  • 5.10架空地板、复合地板施工方法
  • 5.11水泥砂浆地面施工方法
  • 5.12乳胶漆施工方法
  • 5.13防水工程施工方法
  • 5.14总体挡墙工程施工方法
  • 5.15电气工程施工方法
  • 5.16给排水消防工程施工方法
  • 5.16.1给排水工程
  • 5.16.2消防工程
  • 5.17总体道路施工方法
  • 第六章 质量保证措施
  • 6.1质量目标
  • 6.2项目质量管理措施
  • 6.3项目质量组织措施
  • 6.4模板工程质量保证措施
  • 6.5钢筋工程质量保证措施
  • 6.6砼工程质量保证措施
  • 6.7防水工程质量保证措施
  • 6.8装饰工程质量保证措施
  • 6.9电气工程质量保证措施
  • 6.10给排水工程质量保证措施
  • 第七章安全保证措施
  • 7.1安全施工目标
  • 7.2安全职责
  • 7.3安全生产管理制度
  • 7.4施工用电安全管理措施
  • 7.5施工机械安全管理措施
  • 7.6高处作业安全管理办法
  • 7.7脚手架工程安全管理办法
  • 7.8模板工程安全管理办法
  • 7.9职业健康安全
  • 第八章确保工期的措施
  • 8.1保证工期的技术措施
  • 8.2保证工期的资源保障措施
  • 8.3保证工期的现场协调措施
  • 8.4保证工期的奖惩措施
  • 8.5工期滞后时采取的措施
  • 8.6季节性施工和夜间施工措施
  • 8.6.1雨季施工措施
  • 8.6.2台风季节施工措施
  • 8.6.3夜间施工措施
  • 第九章机械设备需求计划
  • 第十章劳动力需求计划

内容简介

5.建筑面积:工程用地面积19650平方米,总建筑面积为879.7平方米。
  6.工程内容:本工程分为工作用房、雷达塔、动力用房、水泵房四个单体工程建筑、给排水、电气、道路等
  其中:
  (1)雷达塔外径5.65米,高度30米砼剪力墙结构。
  (2)生活及工作用房为三层框架结构,建筑面积549.64平方米
  (3)动力用房一层砖混结构,建筑面积93.97平方米。
  (4)水泵房一层砖混结构面积32.5平方米。
  (5)道路长197.97米,宽5.5米,砼面层。
  7. 设计标高及建筑层数与层高
  (1) 雷达塔与工作用房工程一层室内地面设计标高假定为 0.000相当于绝对标高28.300米。雷达塔室外地坪设计标高为-0.300米,工作用房室内外高差0.600米。动力用房 0.000相当于绝对标高28.180米,室内外高差0.3米。水泵房 0.000相当于绝对标高14.300米,室内外高差0.3米。
  (2) 各层标注设计标高为建筑完成面标高,屋面标高为结构面标高。
  1.2 建筑结构概况
  一、墙体工程
   墙体:雷达塔墙体为现浇钢筋混凝土剪力墙。工作用房外墙采用370厚烧结普通空心砖、内墙采用200厚普通空心砖墙、动力用房内外墙采用200厚承重空心砖墙。水泵房外墙采用370厚烧结普通砖墙,内墙采用240厚普通砖墙。
  二、屋面工程
   雷达塔工程的屋面分上人与不上人屋面由雷达天线罩覆盖,该罩为防水罩;天线罩外部分屋面,为不影响天线罩安装,采用防水涂膜防水层。
   工作用房屋面为现浇钢筋砼坡屋面,防水等级二级屋面做二层防水卷材。动力用房、水泵房为钢筋砼平屋面做法为二道设防,其中一道必须是卷材。屋面均设铺贴红色英红瓦。
  三、楼地面做法
   工作用房地面做法分为细石混凝土地面;楼梯间为玻化砖地面;楼层主要采用玻化砖、复合地板、防滑地砖、防静电地板楼面;水泵房地面为水泥砂浆地面;雷达塔楼地面为水泥砂浆地面;动力用房采用水泥砂浆地面和不发火石屑地面。
  四、内墙做法
   本工程内墙主要采用乳胶漆涂料内墙:刷乳胶漆两遍。
   卫生间内墙面采用瓷砖墙面:5厚瓷砖面层。
  五、天棚做法
   本工程天棚分乳胶漆涂料天棚和局部采用铝扣板吊顶天棚。
  六、外墙墙面做法
   本工程工作用房、雷达塔、动力用房、水泵房外墙面设计采用100×100小块彩色外墙面砖。
  七、混凝土散水及台阶做法
  散水做法:采用70厚C150混凝土随捣随抹;素土夯实。
  台阶做法:采用1:2水泥砂浆20厚;C15混凝土80厚;120厚夯石垫层。
  1.3 电气工程概况
  1. 高压电源由相距4公里的福州航管楼变电所引来,为10KV三相电源,穿管埋地进入雷达站变电所。
  2. 二次雷达负荷为一级负荷,其中的工艺用电为特别重要负荷。本工程采用一路市电供电,两路油机备用的供电方式。
  3. 二次雷达变电所的运行方式为:市电运行,母联开关合闸,油机处于备用状态。当市电失电时,母联开关自动断开,两路油机经ATS柜切换后延时投入。当市电电源恢复后,先手动退出油机,再将市电投入。油机的启动命令由市电电源主开关辅助接点发出。市电与油机之间(ATS柜)设电气联锁。
  4. 本工程均采用阻燃导线或阻燃电缆穿钢管或金属桥架敷设。其中插座回路为3x4mm2导线,未标注的照明线路为2x2.5mm2。灯具的安装方式为:机房双管荧光灯为吸顶安装,单管荧光灯为吊管安装,高度为距地2.6米。机房照度为100-200LX。其余房间照度为50-100LX。各房间照明功率密度值均低于《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)中的现行值。
  5. UPS机房、雷达机房、监控室设屏蔽保护,沿机房建筑内墙设金属网。在机房的室内四角距地0.2米高予留等电位连接板。UPS室和机房,监控室的设备布置及工艺配电箱AX1,AX2箱馈至各个工艺设备的线路由工艺专业设计。
  6. 塔台顶上四角设玻璃钢避雷针,针高9米,其基础见厂家图纸。针顶用φ8铜线连接。接地形式为TN-S,在高低压柜内设避雷器。UPS旁路柜和各工艺配电箱内设浪涌保护器。沿整个建筑四周设一圈接地极,避雷接地,保护接地,重复接地共用接地装置,接地电阻不大于1欧。室内接地母线高度为距地0.3米,沿墙明设。淋浴间设等电位联接。
   未完,试读页续。

福建某机场二次雷达站基建工程施工组织设计

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:607.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2007-01-17   |  只看该作者      

2

施工组织设计重点突出、内容全面,编制较为规范,技术措施明确具体,施工组织合理,并有一组现场平面布置图(CAD),值得参考,全文8万4千字。

 发表于2016-04-26   |  只看该作者       筑龙币+24

3

期待的好文章。

 发表于2017-05-23   |  只看该作者       筑龙币+80

4

实操性较强,可供参考学习。

alexander509

福建 池州 | 建筑施工

3 关注

7 粉丝

74 发帖

25 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20