[QC成果]提高配电箱柜电缆入口处的严密性

发表于2014-10-16     2267人浏览     2人跟帖     总热度:489  

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:2.13MB
  • 等级:

内容简介

选题理由:
  1.潮湿部位配电箱柜密封不严密,会引起灰尘、潮湿空气等进入箱体,导致电气元器件的损坏,设备的停运,影响机电设备功能的发挥。
  2.本工程12间中心机房均设在地下室、水泵房、人防、锅炉房等潮湿部位的明装配电箱柜数量多。
  ……
  末端因素:
  1、未对相关人员交底
  2、未制定奖惩措施
  3、管理人员欠缺经验
  4、未采用适宜孔径的配套机具
  5、材料未按要求采购
  6、封堵材料选用不当
  7、潮湿部位安全用电
  ……
  对策实施:
  实施一、培训、师傅带徒弟
  实施验证:通过培训、交流,在夜校组织笔试考核,合格率100%;在施工现场进行操作考核,合格率100%,达到了对策目标;
  实施二、选用防水接头封堵
  效果验证:通过试验、现场实际安装6台配电箱,其中防水接头有50个,满足防水、防火能力,达到了对策目标;
  实施三、采用液压开孔器
  ……
  PDF格式,59页,编制于2013年。