变电站设备支架接地连接点施工工艺标准及施工要点

发表于2012-06-28     4198人浏览     1人跟帖     总热度:183  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:1.87MB
  • 等级:

内容简介

1、施工工艺标准
  (1) 设备支架接地端子高度、方向一致,接地端子顶标高≥500mm(场平±0mm),且接地端子底部与保护帽顶部距离≥200mm。
  (2) 设备接地安装,接地引下线与设备支架连接时采用螺栓连接,接触面应严密无缝隙。重要设备应有2 根与主接地网不同地点分别连接的接地点。每台电气设备应以单独的接地体与接地网连接,不得串接在一根引下线上。
  (3) 接地引下线露出地面部分应横平竖直。
  (4) 质量标准应满足GB 50169 等相关规程、规定要求
  
  2、施工要点
  (1) 接地扁钢型号符合设计接地计算要求。现场材料具备出厂合格证。
  (2) 设备接地连接点高度一致,方向一致,扁铁平顺,接地标识颜色分割清晰,宽窄一致,美观统一。
  (3) 接地扁钢煨弯时宜采用冷弯法,防止破坏表面锌层。
  (4) 支架连接要根据接地材料规格确定连接点,并且必须做导通试验。