变电站工程构架柱(钢管结构)安装工艺标准及施工要点

发表于2012-06-25     2291人浏览     2人跟帖     总热度:207  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:787.00KB
  • 等级:

内容简介

1、施工工艺标准
  (1) 钢构件无因运输、堆放和吊装等造成变形及涂层脱落。
  (2) 构架镀锌层不得有黄锈、锌瘤、毛刺及漏锌现象。
  (3) 单节构件弯曲矢高偏差控制在L/1500(L 为构件的长度)以内,且≤5mm,单个构件长度偏差≤3mm。
  (4) 柱脚底板螺栓孔径偏差控制在±0.5mm 以内,螺栓孔位置偏差≤1mm。
  (5) 构架接地端子高度及方向应统一。
  (6) 构架排锌孔应在出厂前封闭。
  (7) 构架柱应按设计要求设置排水孔和灌浆孔。
  (8) 构架加工厂家应确保镀锌后的高强螺栓力学性能不低于设计要求,同时提供镀锌后螺栓的施工紧固力矩值。
  (9) 构架柱法兰顶紧接触面≥75%紧贴,且边缘最大间隙≤0.8mm。
  (10) 质量标准应符合Q/GDW 183中相关要求
  2、施工要点
  (1) 构架进场时,应检查出厂合格证、安装说明书、螺栓清单等资料是否齐全。
  (2) 复测基础标高、轴线,检查预埋螺栓位置及露出长度等,超出允许偏差时,应做好技术处理。
  (3) 进场时检查钢柱镀锌质量、弯曲矢高等符合要求。钢柱在搬运和卸车时,严禁碰撞和急剧坠落。
  (4) 钢管构架柱组装时连接牢固,无松动现象,使用高强螺栓时,螺栓紧固力矩应符合设计要求,力矩扳手使用前应进行校验。螺栓紧固分两次进行,第一次进行初紧(紧固力矩为额定紧固力矩的一半),最后进行终紧(额定紧固力矩)。