1、施工工艺标准
  (1) 沟沿阳角倒圆。
  (2) 接地扁铁与支架连接可靠(电缆支架宜采用不锈钢内膨胀螺栓固定)。
  (3) 沟壁在电缆沟转角处、交叉处宜增加钢筋混凝土(槽钢)过梁。
  (4) 沟壁垂直度偏差≤3mm。沟壁表面平整度偏差≤3mm
  
  2、施工要点
  (1) 材料:宜采用普通硅酸盐水泥,强度等级≥42.5,质量要求符合现行GB 175。粗骨料采用碎石或卵石,当混凝土强度≥C30时,含泥量≤1%;当混凝土强度<C30 时,含泥量≤2%,其他质量要求符合现行JGJ 52。细骨料应采用中砂,当混凝土强度≥C30时,含泥量≤3%;当混凝土强度<C30 时,含泥量≤5%,其他质量要求符合现行JGJ 52。宜采用饮用水拌和,当采用其他水源时水质应达到现行JGJ 63 的规定。掺和料宜采用二级以上粉煤灰。
  (2) 伸缩缝设计无要求时,间距9~15m,沥青麻丝嵌缝、硅酮耐候密封胶做表面填充。如遇湿陷性黄土、膨胀土等特殊地质条件,采用橡胶止水带。