- 文件格式:doc
- 文件大小:6.42MB
- 等级:
资料目录
- 第1章 站区性建筑施工工艺技术要求 1
- 1.1 进站道路 1
- 1.2 进站大门 5
- 1.3 围墙 9
- 1.4 站内道路 14
- 1.5 电缆沟 21
- 1.6 操作小道 35
- 1.7 消防小室 37
- 1.8 护坡 38
- 1.9 挡土墙 40
- 第2章 建筑物施工工艺技术要求 44
- 2.1 墙体及抹灰 44
- 2.2 门窗 48
- 2.3 内装修 51
- 2.4 外装修 58
- 2.5 屋面 63
- 2.6 楼梯及栏杆 67
- 2.7 卫生间及卫生器具 70
- 第3章 构筑物施工工艺技术要求 74
- 3.1 防火墙清水混凝土工艺 74
- 3.2 构支架基础及保护帽工艺 77
- 3.3 设备基础工艺 82
- 3.4 断路器操作平台 86
- 3.5 电抗器围栏 90
- 第4章 给排水工程施工、安装工艺技术要求 93
- 4.1 雨水口 93
- 4.2 检查井 94
- 4.3 阀门井 97
- 4.4 建筑雨水立管 98
- 4.5 给水机组 98
- 4.6 雨淋阀 99
- 4.7 合成型泡沫喷雾系统 102
- 4.8 穿墙管道 102
- 4.9 水喷雾及合成型泡沫喷雾横管托架 106
- 第5章 通风空调工程施工、安装工艺技术要求 109
- 5.1分体空调 109
- 5.2 通风机 111
- 5.3 风阀及风口 111
- 第6章 其他技术要求 113
- 6.1 沉降观测点 113
- 6.2 水土保持及绿化 115
- 6.3 场地排水 116
-
- 电气部分:
- 第一章 变电站一次设备安装施工工艺要求 1
- 1 变压器 1
- 2 HGIS、GIS和封闭母线 8
- 3 支柱式断路器 11
- 4 隔离开关 15
- 5 电流互感器、电压互感器和避雷器 18
- 6 干式电抗器 23
- 7 电容器组 25
- 第二章 变电站母线及导线安装施工工艺要求 27
- 1 软母线 27
- 2 管母线 28
- 3 设备引线和连接线 30
- 4 穿墙套管 32
- 5 10kV高压柜封闭母线桥 33
- 第三章 变电站接地网、照明及布线施工工艺 35
- 1 接地网 35
- 2 户外照明动力 38
- 3 户内照明动力 40
- 4 户内布线 45
- 第四章 变电站电缆敷设和防火封堵施工工艺 47
- 1 电缆敷设 47
- 2 电缆防火封堵 51
- 3 高压电缆敷设 60
- 4 变电站电缆保护管(槽盒) 62
- 5 电缆二次接线施工工艺 63
- 6 二次接地网施工工艺 70
- 第五章 变电站二次设备施工工艺 73
- 1 直流装置与蓄电池组施工工艺 73
- 2屏、柜(端子箱)安装施工工艺 75
- 3 计算机监控装置施工工艺 78
- 4 变电站视频及环境监控系统施工工艺 80
- 第六章 变电站通信设备及线缆施工工艺 85
- 1 通信设备安装施工工艺 85
- 2 通信电源安装施工工艺 86
- 3 通信电缆安装施工工艺 87
- 4 通信机房走线架安装施工工艺 90
内容简介
针对新建110kV~500kV变电站工程,提出了土建施工技术要求及措施,具体包括:
(1)站区性建筑施工工艺技术要求,包括:进站道路、进站大门、围墙、站内道路、电缆沟、操作小道、消防小室、护坡、挡土墙等;
(2)建筑物施工工艺技术要求,包括:墙体及抹灰、门窗、内装修、外装修、屋面、楼梯及栏杆、卫生间及卫生器具等;
(3)构筑物施工工艺技术要求,包括:防火墙、构支架基础及保护帽、设备基础、断路器操作平台、电抗器围栏等;
(4)变电站内主要建筑物的混凝土工程均应按清水混凝土的尺寸控制要求进行施工,采用清水混凝土施工工艺的构筑物或设备基础包括:主变基础、防火墙、GIS设备基础、电容器基础、并联电抗器基础、构支架基础保护帽、电缆沟道、消防水池等。
(5)给排水工程施工、安装工艺技术要求,包括:雨水口、检查井、阀门井、建筑雨水立管、给水机组、雨淋阀、合成泡沫喷雾系统、穿墙套管、水喷雾及合成型泡沫喷雾横管支架等;
(6)通风空调工程施工、安装工艺技术要求,包括:分体空调、通风机、风阀及风口等。
……
2.1 墙体及抹灰
2.1.1 设计要求
(1)墙体砌筑前应检查基础、防潮层或楼板等基层,砌筑位置表面平整、清洁,不得有污染和杂物。
(2)墙体砌块材料的强度等级不应低于MU10,不得采用空心砖、多孔砖;墙体砌筑砂浆强度等级不低于M5的混合砂浆,地面以下砌体砌筑砂浆强度不低于M10。
(3)墙体砌至距离梁或楼板底部约200mm高时,余下的墙体,至少需隔7日,待下部砌体稳定后再用砖斜砌挤紧,斜砌砖与水平方向夹角宜大于60o。
……
电气施工技术要求及措施,具体包括:
(1)各类主要电气设备安装要求,包括:设备本体安装、设备本体电缆引至地面的敷设、设备本体接地线的引接、设备操作平台等;
(2)各类母线的安装要求,包括:悬吊管母、支柱管母,铜(铝)排母线、软导线等;
(3)各种配电箱的安装要求,包括:照明箱、动力箱、检修箱等;
(4)变电站主地网;
(5)变电站照明灯具安装和布线;
……
共计200余页,编制于2010年
下载文档
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
- 文件格式:doc
- 文件大小:6.42MB
- 等级: