内容简介

结构型式为柱下独立基础,钢筋混凝土框架结构和轻钢结构,建筑物主体高度10.30米,局部25.90米。一层室内地面设计标高为±0.00,相当于绝对标高25.90米,室内外高差0.30米。钢筋混凝框架部分:外墙为250厚加气混凝土砌块。钢结构部分:外墙为100厚彩色金属岩棉夹芯板,内隔墙中防火墙及大部分落地墙体采用240厚空心砖,部分采用金属复合壁板。
  ……
  3.3独立基础及地梁砼浇筑
  本工程独立基础混凝土采用溜槽浇筑。
  3.3.2浇筑次序:
  主厂房按照流水段浇筑。
  3.3.3浇筑:
  1.混凝土质量控制:实验人员应对浇筑过程中的质量进行监控,试验人员应对混凝土的出罐温度、塌落度等进行测试。
  2.泵送开始时,将泵管内的水及稀砂浆泵入坑上处理,其余减石砂浆由端部软管均匀分布在浇筑工作面上,防止过厚的砂浆堆积。
  ……
  3.7混凝土冬期施工措施
   冬季浇筑混凝土时,最常用的方法是冷混凝土法、综合蓄热法、外部加热法三种,最常用的是冷混凝土法和综合蓄热法。冷混凝土法是促使混凝土早强,降低混凝土冰点。主要通过改善混凝土配合比和掺加混凝土外加剂,掺量应经试验确定。
   冬期施工的混凝土拆模后混凝土的表面温度与环境温度差大于15C时,应对混凝土采用保温材料覆盖养护。
   冬期施工混凝土的质量检查,除应符合GB 50204—2002的要求外,尚应符合下列要求:
    1)检查外加剂的掺量。
    2)测量水和外加剂溶液以及集料的加热温度和加入搅拌时的温度。
   3)测量混凝土自搅拌机中卸出时和浇筑时的温度。
   以上要求每一个工作班应测量检查四次。
  ……