资料目录
内容简介
土建部分:
(1) 主变基础;
(2) 主控制楼及低压配电室、保护室及附属建筑;
(3) 220kV架构及设备支架基础、110kV架构及设备支架基础,
10kV无功补偿设备及支架基础;
(4) 消防设施、给排水系统、场区照明、采暖通风系统及排油、排污系统;
(5) 所内道路、电缆沟、设备支架柱的二次灌浆;
(6) 绝缘地面和混凝土巡视小路。
……
电气部分:
(1)主变容量及电压等级:
220kV主变压器:规划装设180MVA三相三卷有载调压变压器3台,容量比为120/120/60MVA,电压比为220±8×1.25%/115/10.5kV。本期装设2台。
(2)出线规模:
220kV出线:规划出线4回,本期出线2回。
110kV出线:规划出线8回,本期出线3回。
(3)无功补偿电容器:
根据调相调压计算结果,为满足瀑河220kV变电所调压要求和电网经济运行,每台主变侧安装32Mvar低压电容器,分组容量为8Mvar。
(4)兴城~榆树沟220kV线珞破口入瀑河变工程:
兴城~榆树沟220kV线珞破口入瀑河变工程,全线长1.495km,其中兴城~瀑河变0.541km、榆树沟~瀑河变0.954km。临时过渡方案长皮0.12kln。新建铁塔5基,其中耐张塔4基,直线塔1基。导线形式:2×LLBJ-240/40,地线:一侧为JLB4—120,另一侧为0PGW,0PGW光缆和光缆金具巳另行招标。
……
4.5.1冬期施工方案
① 冬季气温低,在低于5℃时,不满足建筑结构施工和电气设备高压试验规程对环境温度的规定和要求。
②冬季寒冷,直接影响施工进度和工程质量。如电缆外塑料皮变硬,电缆剥皮、接线困难,围墙基础挖槽,地基如不及时采取保温措施就会冻结,致使严重影响基础稳定性。
③冬季寒冷、风大,对高空作业影响最大,安全施工隐患增多。
④冬季生活取暖,需要增加取暖锅炉等设施,增加安全隐患。
预防措施
① 冬季施工时施工人员应穿戴好防寒、防滑劳保用品,做好防火、防风、防滑、防冻、防煤气中毒工作。
② 各种机具室外操作时,应更换冬季用油,防止机具因润滑不良造成故障及损坏。
③ 在设备安装试验前,提出冬季温度的影响及解决措施。
……
字数约8.5万字 编制于2007年
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
黑龙江 黑河 | 工程监理
0 关注
0 粉丝
4 发帖
40 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)