资料目录
内容简介
1.1.1 建筑简况
1、建筑平面布置
主厂房由北向南依次布置有汽机房、除氧煤仓间、锅炉房。汽机房柱距7.0米,跨度27米,总长度78.2米,屋架下弦标高20.8米,吊车梁顶标高17.5米;除氧煤仓间柱距为7.0米,跨度12.0米,总长度85.2米;锅炉房柱距7.0米,跨度30.0米, 总长度78.2米。整个厂房结合锅炉布置在⑧~⑨轴间设置变形缝。
……………………
2、建筑立面设计
主厂房外墙涂料主导色为浅粉色,局部点缀色块,用海蓝色分格线形成丰富的墙面划分,在经济可行及充分保持整体效果的同时形成一定的细部处理,体现出现代工业建筑简洁大方,色彩明快的风格。同时建筑物风格与120万吨钾肥项目的配套工程主体设计协调一致。
3、围护结构及室内外装修
除氧煤仓间采用砖墙围护;汽机房8.00米、锅炉房8.00米以下全部采用砖墙围护(厚370),汽机房、锅炉房8.00米以上采用金属夹芯板围护。
外装修:除采用金属夹芯板及复合压型钢板的部分以外,其余部分喷丙烯酸无光外墙涂料。
门窗:无特殊要求的窗均为密闭塑钢窗(中空玻璃)。除机炉集中控制室的门采用铝合金地弹簧门,办公室、卫生间、楼梯间采用木门,设备进出及检修大门采用钢制电动折叠门(带小门)外,其余门均为钢门。
地面:主厂房(包括锅炉房)零米采用彩色耐磨混凝土地面(考虑防水);4.20米层采用水泥砂浆地面;8.0米运转层、汽机基座平台、除氧煤仓间楼梯间采用防滑耐磨地砖;电子设备间及工程师室采用抗静电活动地板;锅炉炉前平台采用普通水磨石楼面;卫生间楼地面采用防滑地砖。
内墙面:集中控制室、电子设备间采用保全放火板隔墙及防火合成乳液;输煤皮带层内墙面贴瓷砖;门厅、楼梯间、化学水加药间、各值班室及其他内墙面采用中级乳胶漆;卫生间内墙面瓷砖到顶,铝塑板吊顶。
吊顶:机炉控制室、电子设备间等要求较高的房间内设吊顶,吊顶为A级保全防火材料 。
外露铁件均刷防锈漆一道,调和漆两道;钢屋架及支撑、钢梁刷防火涂料。
其余未说明部分的内装修为:楼地面采用水泥砂浆,内墙面及顶棚采用普通白色涂料。具有A级装修材料燃烧性能等级要求的顶棚、墙面和隔断的饰面采用防火合成乳液涂覆。
4、 保温、隔热
在设计中考虑维护结构如下:除氧煤仓间及汽机房、锅炉房的围护砖墙为370厚,汽机房、锅炉房采用金属夹芯板中间为保温隔热材料,除氧煤仓间屋面采用膨胀珍珠岩为保温材料。
5、 主厂房的防火、防噪
主厂房(汽机房、除氧煤仓间、锅炉房)生产火灾危险性为丁类,耐火等级为二级。
6、排水、防水
排水:主厂房屋面均采用有组织排水.
汽机房0.00米就近排入工业水管沟,汇集后再排入室内下水管网。锅炉区、煤仓间皮带层设水冲洗,并有相应的排水设施。
防水:主厂房地面采用防水地面。汽机房、锅炉房屋面为自防水带保温复合压型钢板屋面。除氧煤仓间屋面采用氯化聚乙烯防水卷材(2.0厚)两道防水层。较深的沟道壁与坑壁采用钢筋混凝土结构,并加防水剂粉刷。
1.1.2 结构简况
1、 结构体系及结构选型
主厂房为现浇钢筋混凝土结构。横向由汽机房现浇钢筋混凝土外侧柱、梯形钢屋架及现浇钢筋混凝土除氧煤仓间框架、锅炉房现浇钢筋混凝土外侧柱、梯形钢屋架组成框-排架结构。汽机房A—B跨度为27m,除氧煤仓间框架B—C跨度为12.0m;锅炉房C—D跨度为30m。纵向A、D排为框架-钢支撑结构体系,B、C排为纯框架结构体系,柱距为7m,共十二档(汽机房部分为十一档);结合锅炉布置单元在⑧—⑨轴间设为温度伸缩缝,设双柱基础预留短柱,做法采用双柱双屋架结构,双柱轴线间距1.2m,梁板及维护结构采用悬挑结构。
汽机房4.2米、8.0米层平台及除氧煤仓间各层楼板、锅炉运转层平台均采用现浇钢筋混凝土结构。锅炉炉架为钢结构,采用独立岛式布置,由锅炉厂设计(包括8.00米层平台主次钢梁),靠近固定端一侧加药间等建筑为单跨框架结构。
汽机房(锅炉房)屋面采用27m(30m)跨梯形钢屋架上加钢檩条、檩条上铺自防水双面夹芯保温压型钢板;除氧煤仓间各层楼面和屋面均采用现浇钢筋混凝土梁板结构。
…………………….
本稿编制于2006年,全文约7.3万余字。相关内容梗概,可参见目录。