内容简介

本文主要介绍了在焦化厂1#焦炉煤气下喷管安装过程中,我们采用的“模具定位校正法”的施工方法。焦炉煤气下喷管与炉体砖煤气道连接,是煤气进入焦炉内的通道。由于砖煤气道中心距要求非常严格,因此,焦炉煤气下喷管的中心位置必须保证严格达到设计的要求,(设计误差为±3mm)。但是,在实际土建施工过程中,由于浇筑混凝土搅动等原因,造成焦炉煤气下喷管埋设误差大,不符合耐火砖模数要求,造成砌砖时砌不下去,被迫二次返工,重新安装;有的焦炉在投产后发现煤气下喷管与砖煤气道孔轴线不重合,影响砖煤气道喷浆和煤气流通,甚至出现管砖被拉裂、煤气渗漏的现象,严重影响安全生产。因此,焦炉煤气下喷管在埋设过程中,必须采取必要措施将误差控制在设计范围以内。
  二、 工法特点:
  本工法涵盖了冶金焦焦炉煤气下喷管安装的主要施工方法,内容系统完整,采用3米长20#槽钢制作加工成模具,充分利用槽钢的直度与稳定性,配合平衡螺栓和固定螺栓,灵活调整模具水平度,通过5KG手锤敲击和水平尺找平,控制下喷管标高和水平度,该方法简单易于操作,既保证下喷管安装满足设计和规范要求,又对下喷管固定,防止下喷管偏移起到一定的保护作用,提高了安装精度,确保高精度移交,为筑炉提供了条件。
  三、 适用范围:
   冶金焦焦炉焦炉下喷管安装工程
  四、 工艺原理:
   目前就国内情况来讲,安装焦炉下喷管的方法一般有两种:一种是先固定好焦炉下喷管,然后和焦炉基础顶板一起浇注混凝土;另一种是先在焦炉基础顶板上预留焦炉下喷管的安装孔,然后安装焦炉下喷管。前一种方法虽然施工方法比较简单,但是很难保证焦炉下喷管的中心位置满足设计规范要求,很多情况下是虽然埋好了,但是由于满足不了设计规范要求,又不得不剔除不合格下喷管,重新进行安装,造成返工,而且在返工过程中,由于要保证下喷管前后左右四个方向中心距都满足设计规范要求,“牵一发而动全身”,造成施工难度增加,严重影响了工期和质量;由于后一种施工方法相对前一种来说误差比较小,故多采用此方法施工。我们总结了这些经验和不足,大胆创新,采用我们自制的模具,取得了比较令人满意的效果。
  
  ..............
  2008年编制,共4000余字

焦炉煤气下喷管安装施工工法

焦炉煤气下喷管安装施工工法-

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:974.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2010-03-11   |  只看该作者      

2

针对性强,内容较为详细,详细介绍了焦炉煤气下喷管安装方法,施工工艺流程及操作要点可行,可以参考

 发表于2017-06-13   |  只看该作者       筑龙币+50

3

方案详细,内容全面、 有参考意义  值得借鉴   感谢分享

zhuhuiwei

河南 滨州 | 建筑施工

2 关注

11 粉丝

32 发帖

4 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20