某电厂空冷塔人字柱及下环梁施工方案

发表于2009-05-12     975人浏览     2人跟帖     总热度:210  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:33.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 一、编制依据
  • 二、工程概况
  • 三、主要施工方法及技术要求
  • 1. 人字柱及环梁工艺施工流程:
  • 2. 测量定位与放线(具体尺寸位置见附图)
  • 3.脚手架工程
  • 4.钢筋工程
  • 5.模板工程
  • 四.进度计划
  • 五.质量要求
  • 六.安全要求

内容简介

电厂工程设计为三座面积为7500㎡的自然通风空冷塔,塔高为115米,塔底部中心直径为101米,筒壁由二段双曲线、一段锥线组成, 3#空冷塔场区±0.00相当于绝对标高753米。空冷塔有38对人字柱,人字柱截面为950mmX750mm,每根人字柱净斜长14604mm,人字柱底标高为-0.545,底面中心半径为49.428米。下环梁底标高13.028米,环梁底面中心半径为44.825米,梁底宽为1.05米。
  人字柱、环梁混凝土采用整体现浇方式施工,人字柱、环梁及筒壁混凝土为C35F200W8。人字柱主筋为32的螺纹钢,箍筋用Φ10、Φ12圆钢。环梁环向筋采用32的螺纹钢,其上开口箍筋用20的螺纹钢。人字柱支墩钢筋保护层厚度为40mm,人字柱受力主筋钢筋保护层为35mm,环梁钢筋保护层为25mm。人字柱模板与环梁底模均用50X100mm方木及竹胶板,环梁侧模则采用钢模板。人字柱因其双向倾斜的特点,模板需混凝土达到一定的强度才可以拆除,加上工期紧因此,人字柱底模板需配置76根,人字柱侧模板需配置38根进行周转使用。
  人字柱向两个方向倾斜(环向和径向),角度分别为10.31度、70.86度,施工时必须控制好人字柱沿塔筒环向和径向两个方向的倾斜度,保证其位置的准确。
  
  1. 人字柱及环梁工艺施工流程:
  测量放线——人字柱、环梁排架搭设——人字柱底模铺设——环梁底模铺设——人字柱侧模板支设——人字柱混凝土浇注——环梁钢筋绑扎——环梁侧模支设——环梁混凝土浇注——混凝土养护、拆模。
  ..................
  
  