工艺设备基础工程可细分为环形加热炉、管坯库、主轧线设备基础(1区~7区)、精整区、排管锯区、1#2#冷床、主厂房内小房。其中环形加热炉有一个烟道,主轧线设备基础6区有一个烟道,烟道深度-6.70米m;主轧线设备基础下部基础铁皮沟深度最大处为-6m,上部为高架平台结构,标高为+6m;管坯库设备基础基底标高-2.1m,基础预埋螺栓量较多。
基础形式:采用预制管桩+承台+底板,桩采用钢筋混凝土预应力管桩,承台基底开挖面标高-1.30m,-2.10m,-2.30m;烟道-6.70米、铁皮沟-6.00米,承台及底板砼强度等级为C30,垫层为100厚C10素砼。
主体结构:环形加热炉现浇板厚最大处有1.2m,板面标高+4.55m、+3.90m,砼强度等级为C30;主轧线设备基础高架平台现浇板厚最大处有2.93m,板面标高+6m,砼强度等级为C30。
本工程的总工期为255日历天,计划开工日期2008年9月。
工程特点
1、由于本工程平面尺寸较大,因而测量定位必须准确,对现场测量精度提出了较高的要求(拟采用全站仪进行定位,配合经纬仪进行轴线测设),均需采取有效措施克服这些施工难点。
2、由于砼结构面上要安装设备,故对砼成型后表面的平整度要求较高,如此大面积的楼面要保证混凝土成型面的平整度、光洁度等各项指标,施工难度比较大,需要从各方面加以控制。
3、因安装工艺需要,设计在砼楼面上预留了多个螺栓孔和相应的预埋钢筋,及预埋件,如何保证这些预留孔的尺寸、预埋钢筋及预埋件的定位准确,将直接关系到设备安装的工作质量和顺利程度,施工过程中要重点加以关注。
4、结构的楼层较高,楼面厚度较大,故在楼层模板支设过程中对钢管排架的搭设安全性要求较高,严防砼浇捣过中发生架体倒事故,在施工前要编制模板专项方案,经施工方总工程师及监理方总监签字同意后方可实施。详见模板专项施工方案。
5、由于本工程是在已建厂房内施工,因此在土方工程中对已有基础的保护(特别是烟道深基础)、砼浇捣过程中搅拌车的进料路线安排等,是我们在施工过程中需要考虑的问题,以防止对原厂造成损害。
土建施工选用主要机械表
施组图-01……施工现场总平面布置图
施组图-02……基坑挖土平、剖面图
施组图-03……基础外墙板支模示意图
施组图-04……基础底板支模示意图
施组图-05……框架柱支模示意图
施组图-06……环形加热炉楼层板支模平面布置图
施组图-07……环形加热炉楼层板支模剖面图
施组图-08……高架平台排架模板示意图
施组图-09……螺栓套筒固定示意图
施组图-10……大体积混凝土温控点平面布置图
计算书:
计算书-01……边坡设计计算书
计算书-02……落地式扣件钢管脚手架计算书