[QC成果]降低墙体抹灰层空鼓率

发表于2014-12-11     3195人浏览     3人跟帖     总热度:421  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:45.00KB
  • 等级:

内容简介

选题理由:
  1、工程目标:确保达标投产,确保知名电力公司优质工程,争创国家优质工程。
  2、甲方要求:提高焦作东500千伏变电站工程施工质量,将墙体抹灰空鼓率降到最低。
  3、公司需求:提高变电站墙体抹灰质量和施工工艺水平,技术措施、施工方法与实际施工现场结合起来,制定形成一套可行性的技术措施。
  4、墙体抹灰观质量缺陷较多,属墙体空鼓尤为严重,保证达到业主的精品工程要求,特成立QC技术攻关小组。
  ……
  末端因素:
  1、抹灰前墙面未清理和浇水湿润
  2、管理员交底不清
  3、搅拌机计量不准确
  4、砂浆中砂含泥量超标
  5、水泥标号大
  6、室外温度高
  7、基层未毛化处理
  8、风大
  9、养护不到位
  ……
  对策实施:
  实施一:抹灰前墙面未清理和浇水湿润
  实施二:基层未毛化处理
  实施三:浇水养护
  ……