内容简介
本工程轻质隔墙板为玻璃纤维增强水泥轻质多空隔墙条板(GRC),因CRC轻质隔墙板安装在建筑物非承重部位,由于轻质隔墙板企口槽是拼装连接和表面光滑的特殊性,很容易造成板与板连结处、板与门窗连结处出现裂缝,集中荷载时会引起轻质墙板震动变形,发生裂缝和空鼓,GRC条板的拼装方法和管路预埋、开孔、劈槽、器具安装,表面抹灰质量问题是本工程的施工难点。
4.2隔墙板安装
1、安装方法
a、条板在安装时先将连接面(顶面、侧端面)用清水浸润,用备好的H120mm×W85mm防潮专用地板加1#水泥粘结剂涂抹,全部抹实,两侧做八字角。
b、然后在隔墙板顶端的梁板底面,弹有安装线的位置,用射钉或膨胀螺丝将配套“U”型卡固定牢固,开口朝下,“U”型卡的规格见附图。
c、安装时,一人在一边推挤。一人在下边用宽口手撬棒撬起,边顶边撬,使之挤紧缝隙,以挤出胶浆为宜。在推挤时,应注意条板挤入U型卡后是否偏离已弹好的安装边线,并及时用铅垂线校正,将板面找平、找直。
……
12页,编制于2010年
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
中国 | 建筑施工
5 关注
47 粉丝
264 发帖
42 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)