内容简介
2、目前防渗漏工作的薄弱环节
主体结构:
(1)阳、露台、厨卫不降板不利于防渗漏,导致室内木地板发霉;
(2)斜屋面由于结构混凝土密实度差导致渗漏;
(3)大降板(沉箱)卫生间未设置缺口梁,贴砖施工时敲出缺口导致防水层破坏。
砌筑抹灰:
(1)高层项目使用爬架,因工期紧张导致外墙砌体质量差,增加了渗漏概率;
(2)洋房、别墅项目对砌体灰缝控制重视不够,缝隙大,后补孔洞不密实。砖砌体未在外侧逐个勾缝,导致渗漏产生;
3、主要渗漏防治技术做法
(1)强调结构自防水是防水技术的关键
现实中还存在一说到防水就联想到防水材料的思维方式,最直接并长久有效的还是结构自防水,防水材料仅能起到封闭毛细孔提高防水性能或作为一种补救措施;
设计要坚强自防水概念并体现到设计任务书上,防水关键部位要优先采用混凝土构造结构施工质量要有保证,防水关键部位混凝土要一次现浇。砌筑抹灰要控制好技术间歇时间,做好堵缝工作。
(2)防渗漏水要体现防排结合
施工中常忽略排水对防水的影响,没有做够措施,比如屋面保温层没有排气管、屋面结构不起坡、窗台或外线条排水坡度小等水往低处流,坚持湿区标高比低区低,防水简单有效。
……
外门窗防渗漏一直都是关键部位:
(1)外门窗型材要满足力学要求,要通过力学验算选用型材;
(2)外门窗型材选用要成体系,满足自身防水要求;
(3)配件质量可靠,保证密闭性及耐久性;
(4)外门窗套上有滴水线,下窗台向外坡水大于5%;
(5)铝合金外门窗优先采用干硬性防水砂浆塞缝,外侧做防水层加强,塑钢窗在150cm以下部分也要采用干硬性防水砂浆塞缝。研究采用注浆法塞缝及塑钢窗采用砂浆塞缝。
……