[QC成果]提高硬泡聚氨酯外墙喷涂保温施工一次合格率

发表于2014-09-02     2530人浏览     3人跟帖     总热度:363  

  • 文件格式:ppt
  • 文件大小:3.55MB
  • 等级:

内容简介

本工程总建筑面积40593.61㎡。地下两层,层高3.3米,其中地下二层用途为人防地下室,地下一层为储藏室;地上十六层(A7号楼为二十二层),标准层高为2.9米。
   本工程外墙保温采用30厚硬泡聚氨酯喷涂保温层,外墙面积为64000平方米,外墙弹性涂料及面砖面层。工程质量目标:确保“泰山杯”奖。
  ……
   通过样板工程调查分析,样板工程的实测合格率为83.3%,从排列图中可以看出外墙外保温工程的表面平整度和保温层厚度、抗裂砂浆层开裂、空鼓及垂直度是影响施工质量的主要因素,因此可以将QC活动的目标确定为:控制平整度、保温层喷涂厚度、抗裂砂浆层开裂、空鼓,使硬泡聚氨酯保温施工质量合格率达96%以上。
  ……
  对策实施1:先检查基层平整度,间距1.5m设置平整度、厚度控制点
   按QC小组质量对策控制要求,在硬泡聚氨喷涂保温工序施工前,就对基层进行了平整度、表面基层质量进行控制验收,验收合格。
   按要求间距1.5m设置平整度控制点,在喷涂过程中,按控制点要求进行施工,确保基层的平整度达到目标要求,在每天的三检验收过程中,对不达标的部位立即进行整改。
   效果检查:平整度能满足目标要求,观感质量良好。
  对策实施2:先检查基层平整度,间距1.5m设置厚度控制点
  对策实施3:在样板工程的施工中,在抹抗裂砂浆时,使用一层网格布,但是施工的效果并不理想,开裂的部位很多,而且大部分的开裂是在底层墙面的阳角部位, 所以,我们决定加设一层网格布,并对阳角部位进行加强。
  对策实施4:喷涂均匀的界面剂施工图
  在样板工程的施工中,胶粉聚苯颗粒砂浆施工前的界面剂喷涂不均匀,造成找平层的空鼓率较大,而且大部分的空鼓是在大墙面,所以,我们决定加强检查力度,做到全面验收,不合格不落架的措施。
  ……
  PPT格式,56页,编制于2013年。

[QC成果]提高硬泡聚氨酯外墙喷涂保温施工一次合格率

[QC成果]提高硬泡聚氨酯外墙喷涂保温施工一次合格率-现状调查

现状调查

下载文档