内容简介

本工程项目属于民用低层建筑,适用《民用建筑节能条例》,我项目部严格按照要求,编制建筑节能专项方案,以便能更好的知道建筑节能施工。建筑节能工作主要包括建筑围护结构节能和采暖供热系统节能两个方面。本工程项目地处广东省清远市,所以建筑节能工作主要在于建筑围护结构节能。
  建筑围护结构节能,主要是改善围护结构的热工性能,使得供给建筑的热能在建筑内部得到有效利用,不至于通过其围护结构很快散失,从而达到减少能源消耗的目的。实现围护结构的节能,就应提高建筑物墙体、屋面、楼地面、门窗等保温隔热性能,提高门窗和墙体的密闭性能,以减少传热损失和空气渗透耗热量。
  围护结构的保温性能是指在冬季采暖房屋中,围护结构阻止热量由室内向室外传递的能力;在夏季室内空调降温时,围护结构阻止热量由室外向室内传递的能力;从而达到节约能源的目的。
  ……
  本工程的建筑节能设计主要为:
  1、自然通风:本建筑各朝向充分利用自然通风达到较好的室内热环境,各户外门窗可开启面积所占比例与所在房间外窗面积比为45%。
  2、外墙体:采用180厚蒸压加气混凝土砌块。由于清远市建设局于2009年11月27日发文《关于请愿书实心灰砂砖、混凝土砖厂全面转型为生产建筑节能材料企业的通知》清建(2009)103号,该通知要求从2010年4月1日起,市区各建设工地(包括清新县太和镇)的墙体砌筑,全面使用加气混凝土砌块、蒸压灰砂空心砖、混凝土多孔砖及普通混凝土小型空心砌块等建筑节能墙体材料。所以本工程的外墙体材料拟全部采用蒸压加气混凝土砌块,完全满足相关规定要求。
  3、内墙体:分户墙及楼梯墙采用180厚蒸压加气混凝土砌块,内隔墙采用120厚蒸压加气混凝土砌块。也满足节能要求。
  4、屋面:采用挤塑型聚苯乙烯保温隔热板(规格400x400x25)。
  5、外窗:采用铝合金窗,铝合金选用银白色的,玻璃采用无色透明玻璃,更符合节能要求。设计外窗气密性要求在10Pa压下,每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于2.5M³,且每小时每平方的空气渗透量不应大于7.5M³。门窗面积小于1.0㎡的采用5mm厚的玻璃,大于1.0㎡的采用6mm厚的玻璃,安全玻璃采用9mm厚(4+0.76+4)的夹胶安全玻璃或12mm厚(5+1.52+5)的夹胶安全玻璃,具体见门窗大样图。
  ……