深圳某医院高层建筑节能专项施工方案

发表于2008-06-02     3514人浏览     2人跟帖     总热度:266  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:58.00KB
  • 等级:
  • 主要节能部位:外墙保温,屋面保温,门窗节能,幕墙节能
  • 节能保温材料(板材):挤塑聚苯板XPS
  • 建筑外墙做法:外墙面砖
  • 节能保温施工主要机具:.搅拌灰盘、灰斗,垂直运输机具(外用施工电梯或提升架),水平运输手推车,冲击钻等。
  • 节能保温施工方案编制时间:2008

资料目录

  • 第一节、工程概况……………………………………………………………………1
  • 第二节、建筑节能设计概况…………………………………………………………1
  • 第三节 编制依据 ……………………………………………………………………2
  • 第四节 施工总体部暑 ………………………………………………………………4
  • 第五节 主要施工方法及措施………………………………………………………5
  • 一、屋面工程……………………………………………………………………5
  • 二、聚苯乙烯(挤塑板)保温技术措施………………………………………7
  • 三、外墙隔墙保温施工技术措施………………………………………………8
  • 四、外门窗及玻璃幕工程………………………………………………………10
  • 五、楼地面工程…………………………………………………………………14
  • 六、给排水工程…………………………………………………………………15
  • 七、通风空调工程………………………………………………………………15
  • 八、电气照明及配电工程………………………………………………………18
  • 九、其他…………………………………………………………………………19
  • 第六节 质量控制及保证措施………………………………………………………19
  • 第七节 各分项工程节能检验及验收………………………………………………22
  • 第八节 安全生产及文明施工要求…………………………………………………24

内容简介

第一节、工程概况
  该工程建筑面积为103594㎡,结构采用框架剪力墙体系,外立面为花岗石及玻璃幕墙。设有二层地下室,及人防区,强弱电、通风空调系统,建筑功能齐全,该工程建成后将成是深圳市医疗及保建设施完善的一个公共建筑。
  该工程工程基础型式为A区冲孔桩筏板基础,底板厚2300㎜, A区(外科大楼病房楼):地下二层,地上二十三层(另有标高-9.090米及18.810米的设备层及93.200米机房层);A区:总高度99.850米(室外地坪基准标高-0.600米到A区二十三层女儿墙顶)。A区地下二层3.610米,地下设备层2.190米,地下一层6.30米,首层层高3.8米,2、3、4层层高5米,设备层为2.1米,5层以上各层层高均为3.8米;
  
  第二节 建筑节能设计概况
  一、建筑节能设计要求
  1、墙体要求:
   A、本工程外墙采用200-500厚混凝土结构体系;
   B、非剪力墙部分如内外隔墙采用150厚及250厚加气混凝土砌块。
  2、外立面要求
   A、建筑外墙南立面采用双层中空镀膜低幅射玻璃幕墙。
   B、建筑北立面采用花岗石干挂做法。
  3、屋面工程:
  屋面工程隔热层采用干铺100厚憎水珍珠岩块,上方最薄处采用20厚1:8水泥陶粒找坡层,15厚1:3水泥砂浆;地下室上方空间为室外空间时,保温层采用50厚挤塑聚苯板,上方为40厚细石混凝土;B区屋面东侧采用种植屋面做法。
  4、铝合金门窗工程:
   外门窗采用铝合金断桥隔热门窗框,玻璃采用中空隔镀膜低幅射玻璃。内门采用钢质门,门框采用国产优质镀锌电解钢板,内骨料采用防声隔热材料。室内防火门采用钢质门,钢板面采用氟碳喷涂,门框及门扇采有不然烧环保材料填主充。外窗及玻璃幕墙内侧加设窗帘。
  5、电器照明、给排水:
   该工程电器照明已进行了节能设计,公用通道采用声控开关。线管采有暗埋方式。给水基本采用暗埋方式,消防管道采用明装或吊顶内穿行。消防给水管道:消火栓给水管道采用热镀锌钢管,DN<100采用丝口连接、DN>100采用沟槽式连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接。
  阀门:内涂铝合金管的生活给水管采用全铜质闸阀、PVC-U给水管采用与管道相配套的截止阀。消防给水管道:消防水房内采用闸阀,工作压力为1.0MPa,其余部位采用蝶阀,工作压力为1.6MPa。压力排水管上的阀门采用铜芯球墨铸铁外壳闸阀,工作压力1.0MPa。止回阀:消防水泵出水管上均安装防水锤消声止回阀,其它部位均为普通止回阀。
  公共卫生间及住宅卫生间除洗衣机处采用专用地漏外,其余均为普通地漏,地漏水封高度
  本工程设有照明、插座、空调、电话、宽带网络、有线电视、可视对讲、安全防范及建筑物防雷系统和接地保护系统,安装设施、设备先进,并符合节能、环保要求。
  6、室内地面及天棚:
   地面采用地砖、花岗石地面砖及木地板,厨卫采用铺设防滑地砖做法,局部地面采用防静电涂料及木地板做法。天硼采用石膏板吊顶。
  7、通风空调系统
  通风空调经进行了节能设计,通风管采镀锌白铁皮,外包20厚塑料保温棉。空调采用中央空调系统,管道设有保温棉。
  
  共27页
  

深圳某医院高层建筑节能专项施工方案

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:58.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2008-06-02   |  只看该作者      

2

内容详细,条理清晰,具体措施可行,可以参考

 发表于2011-04-07   |  只看该作者      

3

本方案比较精简扼要、合理适用、措施明晰,可作参考。

liaoxl2001

广东 永州 | 建筑施工

2 关注

1 粉丝

6 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20