第二章 工程概况
总占地面积3580.58平方米,总建筑面积为77388.59平方米;地下室为4层,地上部分25层,建筑总高度最高为99.55米;本工程相对标高±0.000 相当于绝对标高29.95m。
一、工程节能设计说明
1.总体规划方面
1).合适的朝向--东,西向.
2).良好的自然通风--玻璃幕墙均设置可开启面积;有利于自然通风.
2.单体设计方面
1).组织良好的穿堂风--玻璃幕墙均有可开启部分面积,可以组织良好的穿堂风,有利于夏季降温,降低空调能耗。
2).采用固定遮阳--在部分玻璃幕墙采用垂直固定百页遮阳,阻挡太阳辐射。围护结构采取保温隔热措施,
3).外墙颜色:外墙大多采用浅灰色面砖等浅色饰面材料,可以减少能量损失,提高节能效率。
4).玻璃幕墙:玻璃幕墙选用可见光透射比较高的LOW-E中空玻璃,既遮阳又采光。
二、墙体工程概况
1)本工程填充墙采用加气混凝土砌块,地下室内隔墙采用普通混凝土小型空心砌块,强度等级不低于MU5.0,砌筑砂浆M5。墙体材料应取得《深圳市墙体材料生产资格证书》。
2)后砌的非承重墙与结构框架柱及剪力墙交接处,沿墙高600左右(根据砌块模数)预留(或植入)2Ф6拉筋进行拉结,拉筋伸入墙内≥700。在墙长大于5m的墙体中部、门洞大于2m的中部,以及墙体端部、转角处、电梯井四角处设置构造柱,构造柱截面为墙厚x200,内配4Ø10纵筋,箍筋Ф6@200。楼、地面时施工预留或植入竖向配筋。构造柱要先砌墙后浇注,墙砌马牙槎并预留拉筋。
3)窗墙面积比计算汇总
朝向 窗面积㎡ 外墙面积㎡ 外围护面积 窗墙面积比 综合遮阳系数
东 6177.48 558.40 793.56 7529.45 0.82 0.30
南 3573.31 417.26 460.65 4451.22 0.80 0.30
西 4859.57 410.52 1282.68 7473.22 0.65 0.29
北 2725.77 520.30 1501.41 4747.21 0.57 0.29
总计 17336.13 520.30 6040.40 24201.10
三、门窗工程:
1.门窗玻璃:门窗玻璃品种详见门窗表,厚度应满足抗风压要求并执行《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2003)标准。按照国家《建筑安全玻璃管理规定》下列部位必须使用安全玻璃:7层及7层以上建筑物外开窗、面积大于1.5m 的窗玻璃或玻璃底边离装修面小于500mm的落地窗等。
2.木门油漆:实木门浅色清漆罩面;镶板(玻)门浅色清漆罩面;夹板门浅色调合漆罩面。
3.铝合金门窗使用的建筑型材壁厚在一般情况下不低于以下数值:门结构型材2.0,窗结构型材1.5,框料同时由厂家根据立面规格高度、风压等因素确定其厚度,框料表面要求光滑平整。
4.内墙门窗立樘位置除注明外均居于墙中。外墙门窗位置见墙身详图。管井检修门与管井壁外侧墙面平。
5.防火门均装闭门器,双扇防火门增设顺序器,常开防火门须增设自行关闭释放器和信号反馈装置。
6.防火卷帘应安装在结构梁、板、柱等承重构件上,如无此类承重构件应由生产厂家提供支撑构件。卷帘上部如不到顶,上部空间应用耐火极限为3小时的防火隔断封闭。
7、门窗玻璃 : 外墙上的门窗玻璃采用双层透明Low-E中空玻璃,内墙上的门窗玻璃采用单层透明玻璃。
8、安全玻璃 : 每层外开窗单块玻璃面积大于1.5㎡, 或玻璃底边离最终装修面小于 500mm的落地窗均应使用不小于6mm厚安全玻璃。有框门玻璃应使用公称厚度不小于6mm的安全玻璃。无框门玻璃应使用公称厚度不小于10mm的安全玻璃。
9.门窗五金件均采用不锈钢制品。