内容简介
随着国家对建筑节能工作的推进,建筑节能技术和产品迅速发展,挤塑聚苯板做为一种热工性能更良好的材料已广泛应用于工程,而导热系数更低的钢塑复合插接栓连接方式则为节能锦上添花。钢塑复合插接栓式挤塑聚苯板(以下简称挤塑板)是由65mm厚阻燃型挤塑聚苯板为保温芯层,通过钢塑复合插接栓向内与混凝土墙体连接,向外后挂钢板网并抹聚合物抗裂砂浆(饰面为瓷砖、涂料等外墙材料)。
我们通过在望京知名地产B区6-10#地B-4#、B-5#楼工程中外墙外保温施工,形成本工法。
1 特点
1.1、本工法选用的挤塑聚苯板较之普通聚苯板,热工性能更良好,更有利于满足北京地区节能65%的要求;
1.2、本工法选用的钢塑复合插接栓式连接方式能将挤塑板及饰面层有效地与墙体锚固;本方式热阻较大,比斜插丝式连接的热桥小,更有利于达到节能目标;本方式饰面做法灵活、方便,既可做涂料饰面,亦可做面砖饰面。
2 适用范围
本工法适用于采用外墙外保温、高度不超过120m,且结构尚未施工的外墙为涂料或面砖的现浇钢筋混凝土结构工程。
3 工艺原理
在混凝土墙体施工中,待墙体钢筋绑扎完成后,将保温板临时固定于墙体外侧,插入钢塑复合插接栓,之后安装模板,当混凝土浇筑完毕后,外保温与墙体结合为一体;外饰面施工时,通过螺栓帽、垫圈、钢螺钉螺母将钢板网固定于钢塑复合插接栓上,然后抹聚合物抗裂砂浆,从而使抹灰层及外饰面牢固地与主体墙体连成一体,确保外饰面的安全稳固。
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)