本资料为框剪结构住宅楼屋面裂缝渗漏处理方案(注浆法),共2页。
工程概况:
本项目为框剪结构,地上18层。目前已经主体封顶,屋面梁板采用C25抗渗混凝土,抗渗等级为P6。由于大雨频繁。甲方、监理与项目管理人员联合检查,在检查中发现屋面板混凝土出现许多横向平行状的裂缝,裂缝细微而概略在表面上,长度500~3000mm不等,部分屋面混凝土板裂缝间距、形状不规则且比较分散,量比较少,长度不一。裂缝处有渗漏现象。屋面混凝土结构自防水受到一定的破坏,对防水层施工留下了一定的质量隐患。
目录:
一、 工程概况
二、 原因分析
三、 修补方法
四、 质量保证措施