本工程基础形式为筏板基础,主楼基础底板厚度为2100、2050、2200、2400不等,裙楼底板厚度为400、500mm。基础底板及地下室外墙防水等级为一级,设防做法采用二道防水设防,防水混凝土自防水(防水混凝土的设计抗渗等级为P8),外设厚度4mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,热熔法施工,基础底板垫层施工完后,进行20厚1:2.5水泥砂浆找平层施工,防水层采用3+3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材,热熔法施工。地下室后浇带防水在底端中部设置一道300宽3mm厚止水钢板。地下室外墙导墙及外墙与结构梁板相接位置上各300mm高度,设置一道水平钢板止水带。
……
4、 施工工艺
4.1施工一般要求
4.2地下室底板防水做法
4.3地下室底板立面防水做法
4.4地下室外墙防水施工
4.5主要施工节点
5、基础底板后浇带橡胶止水带防水
5.1工艺流程
5.2主要施工方法
6、外墙施工缝钢板止水带防水
6.1止水钢板的安装及连接
6.2止水钢板施工注意事项
7、季节性施工
8、质量保证措施
9、成品保护
10、安全文明施工
……
20页,编制于2012年。
地下室底板后浇带防水节点
基础底板后浇带橡胶止水带防水
地下室底板立面防水做法构造图
三面角的处理方法