[QC成果]降低建筑工程厕浴间门口部位渗漏率汇报,主要介绍工程概况、目标调查、原因分析、要因确认、制定对策等,可供参考学习。
……
工程总建筑面积84877平方米,本工程结构形式为框架剪力墙结构。地上14层、17层,地下一层。由中启胶建集团有限公司总承包施工。该工程厕浴间防水材料采用聚氨酯防水涂料。
……
要因:
1、基层条件不满足施工要求
2、阴角部位防水涂料涂刷过厚且未采取加强措施
3、未采用公司的创新设计
4、涂料涂刷搭接长度不足
5、过门石铺贴未采用防水砂浆
6、成品保护不到位
对策:
1、严格涂料涂刷前对基层的清理及对清理情况的检查验收,提高工人对关键工序的重视程度
2、改进施工工艺,改进细部做法,采取加强措施
3、针对公司的创新设计对管理人员及操作工人进行培训
4、对工序穿插进行适当调整
5、选择合适的材料
6、控制人的行为,倡导物的保护
……