本工程主要由6座主楼和一个地库组成,建筑面积约17.6万m2。该工程地库的基坑是一条狭长的条形带,最大长度为350.18m,最小宽度为53.85m,最大深度为7.9m,面积约25375m2;基坑西侧与底部为淤泥质黏土,基坑的北侧有一条深约7m的护城河,地库四周土体含水量较高;地库自身结构高低跨较多,防水卷材节点做法相对复杂,该地库上述特点给地库防水带来很大的难度。
设计要求地库采用两道防水,第一道防水体系是地下室自身结构,第二道防水体系是铺设在地下室侧墙、顶板及底板迎水面的高分子防水卷材,地库底板的工程做法如图1.2所示。
……
理论上把“卷材的接头搭接不良”和“卷材空鼓”两个问题完全解决,高分子防水卷材铺贴质量的一次合格率将能达到96%,但现实工程中把上述两个问题完全解决的难度很大,因此QC小组的目标是把高分子防水卷材铺设质量一次合格率提高到95%。
要因一 接头未特殊处理
要因二 接头搭接长度过短
要因三 基面平整度差
要因四 阴阳角未处理
……
实施一、明确接头处理的具体施工工艺
实施二:严格控制搭接接头长度
实施三:增加基面清理整平力度
实施四:阴阳角粘贴加强层
1、 做圆弧
在基面处理干净之后,用水泥砂浆在阴阳角做圆弧角,阴角的圆弧半径不小于50mm,阳角的圆弧半径不小于20mm。
……
PDF格式,24页,编制于2014年。