资料目录
内容简介
地下室防水做法:采用钢筋混凝土结构自防水P6及柔性防水卷材,地底一道SBS,厚度4mm,外墙两道(SBS改性沥青防水卷材,厚度4mm,防水等级为一级处厚度4+3)做法,外部50厚挤塑板保温层。
本工程安排分三部分:第一部分为底板卷材防水施工;第二部分为外墙外侧防水施工;第三部分为地下室顶板防水。
……
防水混凝土浇捣的规定:必须采用高频机械(本工程采用50振捣棒)振捣密实,振捣时间为10~30s,以混凝土泛浆和不冒气泡为准,应避免漏振、欠振和超振。防水混凝土不得出现严重的蜂窝麻面及孔洞。
……
4.2 地下室底板防水层
基层检查 → 清理→ 刷冷底子油→ 附加层施工→ 铺贴第一层卷材→(等级为一级处铺贴第二层卷材)→封边→隐检→ 铺油毡隔离层→50厚细石砼保护层
铺第一层防水卷材:
卷材搭接长度:长、短边搭接长度均不应小于100㎜。甩槎处(抗压板与外墙交界处)搭接长度不应小于150㎜。 上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开 幅宽,上下层卷材不得相互垂直铺贴。
……
4.3 地下室外墙卷材防水施工流程
拆除永久性保护墙顶的两皮压顶保护砖→清理卷材接槎处的杂物及灰尘→基层修补打磨→基层涂刷冷底子油→附加层施工→铺第一层SBS→(防水等级为一级处铺第二层SBS)→铺设挤塑板保护层→回填土
……
17页,编制于2015年。
穿墙套管埋设件处防水做法
地下室顶板后浇带
地下室外墙后浇带