资料目录
内容简介
[QC成果]增强住宅楼工程外墙抗渗能力研究成果汇报,PDF格式,共50页,主要介绍对现状调查的分析、抗渗能力提高的原因分析、针对原因设定对策、实施后效果效果检查等,可供参考学习。
……
一、二期总建筑面积约为40万平方米其中配套商业9万平米,共有3283套住房。该工为保障性安居工程,一、二期外墙工程施工总面积194232平方米。
……
影响外墙抗渗漏能力频数统计:
1.砌筑墙体与结构墙相交位置渗漏 2.穿墙螺栓孔处渗漏3.窗台处渗漏 4.外墙装饰完成面渗漏5.外墙安装空调等引起的渗漏
要因确认:
1.质量意识不到位2.工人持证上岗率低3.技术交底不到位4.封堵处未清理5.穿墙螺栓孔处封堵材料性能差6.发泡胶质量差7.吊篮处在不易操作位置8.施工方法不易满足抗渗漏要求9.无奖惩措施
制定对策:
1.变换穿墙螺栓孔处封堵材料2.优化施工方法3.优化交底内容,具备现场可操作性,严格落实管理人员交底制度
……
PDF格式,共50页,编制于2012年。
外墙渗漏图示
外墙渗漏图示
穿螺栓孔封堵图示
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
湖北 平顶山 | 建筑施工
4 关注
999+ 粉丝
687 发帖
62 荣誉分
∨
简介