内容简介
本工程包括住宅楼及地下车库,总建筑面积约10万平方米,建筑高度为78.2m,主楼结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,分东西两个单元。其中1#楼卫生间共266个,3#楼卫生间共260个,5#楼卫生间共260个。东西两个单元之间的通道处于两个卫生间位置。
四、现状调查
从排列图可以看出,卫生间防水质量问题主要为前三个问题:1、烟道处吊洞不合格2、给排水立管吊洞不合格3、阴角、管根涂膜不到位。三大问题出现的累计频率高达91%。
基于卫生间防水施工现状,结合项目部对工程质量目标的分解,确定本次活动的目标值为:将卫生间渗漏率控制在1%以下。
……
八、要因确认
1施工环境温度低 2卫生间光线较暗 3工艺针对性不强 4操作人员不稳定
5施工机具不合格 6检查预防不到位 7JS液料、粉料不合格8机械碰撞
9人为挠动 10项目技术交底不详细,不全面 11工人持证上岗率底,操作不熟料
十、对策实施
对策实施一:编制施工工艺
项目通过QC头脑风暴法,重新编制施工工艺:吊洞采用二次吊洞,找平层、防水层、隔热层、填充层等四道工序检测是否渗水。
对策实施二:加强巡检
对策实施三:改变斗车尺寸
……
PPT格式,32页,编制于2012年。
蓄水检测
编制施工工艺
效果检查