住宅工程屋面泡沫混凝土施工工艺

发表于2012-11-14     2636人浏览     2人跟帖     总热度:436  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:33.00KB
  • 等级:

内容简介

施工工艺及难点:7.1 在一般混凝土基面上浇筑泡沫混凝土,渣子清理干净,不能有异物杂质,充分发水不少于12小时。用红外线水平仪测定标高,拉水平线找坡。然后打耙控制厚度。7.2 严格按设计的强度和配合比要求施工。如果单体施工厚度超过40CM且面积过大,需设分格条。7.3 泡沫混凝土搅拌时间为3-6分钟,若泡沫混凝土中泡沫尚未均匀混合,可适当延长时间。7.4 高温季节泡沫混凝土浇筑的最高温度不得超过40℃。7.5 按照GS轻质增强泡沫混凝土层的设计厚度,用水泥砂浆打出定点。7.6 泡沫混凝土隔热层浇筑现场在10分钟内快速抹平,平整度为2m直尺检查,基面与直尺间的最大空隙不应超过5mm,空隙处只允许平缓的变化。7.7 泡混凝土交接部位施工时应将前次的施工面铲出斜面,用水冲洗干净,湿润后再进行浇筑。7.8 在泡沫瓶内加入泡沫剂及泡沫剂量12~13倍的水充气加压3~6分钟,待空压机气压升压到0.6~0.8MPa后停机待用。7.9 在搅拌机内加入水搅拌1~2分钟,再按水泥、砂及外加剂等的先后顺序加入搅拌机内搅拌2~3分钟形成稠状浓液,随后加入泡沫搅拌。当搅拌机内GS轻质增强泡沫混凝土坍落度增大到200~220mm时,达到设计立方重量比后停止加泡沫,然后继续搅拌GS轻质增强泡沫混凝土5~6分钟。之后将搅拌均匀的成品GS轻质增强泡沫混凝土倾倒在基砰上。7.10 采用分段流水作业摊铺GS轻质增强泡沫混凝土,虚铺厚度为实际厚度的1.2~1.3倍,然后用长3米的铝合金刮杠抹平。7.11 屋面保温材料泡沫混凝土燃烧等级为A级,铺设厚度为120mm,最薄处不低于40mm,按设计2%进行找坡。
   养护:1.GS轻质增强泡沫混凝土施工完24小时后应浇水养护;2.喷水次数应能保持泡沫混凝土处于湿润状态;3.泡沫混凝土养护时间为7-14天,养护期内尽量避免人员在其上面行走及禁止堆积物品,以免破坏其中的气泡结构,影响隔热效果。
   成品保护:4.泡沫混凝土浇筑72小时以内,严禁上人踩踏;5.在保养期间不得穿钉鞋在上行走,不能堆重物,不能在上面拉车,不得在其上面凿孔安装管道、支架等;6.隔热层完工验收合格后,应及时做好保护层,并防止在浇筑回填保护层过程中损坏保温层,应避免在已完工的保温层上打眼凿洞,如确需打眼凿洞时,损坏的保温层应做重点密封处理;7.交付使用后,泡沫混凝土上面荷载也不能超过其抗压强度(1.2-1.5Mpa)。
   …………
   共9页,编制于2011年。

住宅工程屋面泡沫混凝土施工工艺

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:33.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2012-11-14   |  只看该作者      

2

屋面泡沫混凝土施工工艺,可以借鉴。

 发表于2021-04-13   |  只看该作者       筑龙币+10

3

混凝土屋面保温施工工艺

jfal520

山东  | 建筑施工

12 关注

12 粉丝

11 发帖

14 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20