运用QC方法控制地下防水工程冬期施工质量

发表于2004-11-24     3500人浏览     1人跟帖     总热度:158  

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:4.55MB
  • 等级:

内容简介

泰达市民文化广场工程总建筑面积195800平方米,占地15万m2,首层占地面积4100 m2,地下防水层面积约5万m2。地下室防水按设计做法冬季无法施工,由原来的2mm厚+3mm厚聚脂胎SBS防水改为1.5mm厚非硫化自粘型三元乙丙卷材。
   由于自粘型非硫化三元乙丙是一种新型的防水材料,我们对其性能及施工工艺都不十分了解,为了能更好的把自粘型非硫化三元乙丙防水材料投入施工.....
   现在防水施工已经结束近10个月了,经过对地下室防水质量检查,达到零渗漏。在质量上得到了监理和业主的一致认可,证明我们此次活动是有效解决了冬期防水工程施工难题。
  
  
  