医科院附属医院门诊病房综合楼,本工程总建筑面积为54892.5㎡,框架—剪力墙结构,地下二层,地上十七层(含机房层),建筑高度为67.5m,其中地下二层主要包括直线加速器等区域,而本QC小组课题内容即选择在该部位区域内。
在本工程负二层直线加速器N/5-6轴和8/L-N轴范围内分别有450mm和300mm厚的大钢板;直线加速器墙厚又分别为2.85m和3.5m厚,与超厚钢板混凝土墙形成整体,避免设备产生辐射到室外伤害他人。
……
根据以上统计数据,我们绘制出质量缺陷排列图,由以下排列图我们不难发现,钢板焊接质量缺陷主要表现为变形、咬边,两者占问题总数的82.14%,只要解决上述问题的90%,钢板焊接质量合格率就能达到81.33%+(1-81.33%)×82.14% × 90%=95.13%。
末端因素:
1、CO2保护焊气罐不到位
2、运条手势不当
3、运条角度不当
4、焊接方法选择不当
5、施工前技术交底不到位
6、管理不到位,组织不力
7、坡口设计不当
8、工人培训教育不足
9、加固方式不当
……
实施对策一 采用正确的焊接方法施焊
首先,焊前将两侧焊道进行预热;
其次,采用短弧焊;
再次,坡口边缘运条稍慢些,停留时间稍长些,中间运条速度要快些。
最后,减少变形、咬边的发生。
……
21页,编制于2015年。
现场组合拼焊过程
改进坡口做法后钢板焊接施工过程
改进坡口做法后钢板焊接施工过程
钢板加固图
采用改进后加固方式钢板组合拼焊现场